试验内容
外立面淋水试验包括:
规范依据
6.0.11 建筑外墙工程墙面防水层和节点防水完成后应进行淋水试验,并应符合下列规定:
1 持续淋水时间不应少于 30min;
2 仅进行门窗等节点部位防水的建筑外墙,可只对门窗等节点进行淋水试验。
12.2 淋水试验
12.2.1 本节适用于有淋水试验要求的立面或斜面防水层的现场淋水试验。
12.2.2 淋水试验宜在防水系统或外装饰系统完工后进行,试验前应关闭窗户,封闭各种预留洞口。
12.2.3 淋水管线内径宜为(20士5)mm,管线上淋水孔的直径宜为3mm,孔距宜为180mm~220mm,离墙距离不宜大于150mm,淋水水压不应低于0.3MPa,并应能在待测区域表面形成均匀水幕
12.2.4 淋水试验应自上而下进行,为保证水流压力和流量,每6m~10m宜增设一条淋水管线,持续淋水试验时间不应少于30min。
12.2.5 淋水试验应由专人负责,并应做好记录。淋水试验结束 后,应检查背水面有无渗漏。
12.2.6 淋水试验前后,可采用红外热像法对被测区域进行普查 对比。
12.2.7 对怀疑有渗漏的部位,可加强淋水
12.2.8 淋水试验发现渗漏水现象时,应记录渗漏水具体部位并判定该测区及检测单元不合格。
操作要点
注意事项
试验内容
规范依据
6.0.12 建筑室内工程在防水层完成后,应进行淋水、蓄水试验,并应符合下列规定:
1 楼、地面最小蓄水高度不应小于20mm,蓄水时间不应少于 24h;
2 有防水要求的墙面应进行淋水试验,淋水时间不应小于30min;
3 独立水容器应进行满池蓄水试验,蓄水时间不应少于24h;
4 室内工程厕浴间楼地面防水层和饰面层完成后,均应进行蓄水试验。
12.1.1本节适用于平面防水层的现场蓄水试验。蓄水试验应在一道防水层施工完毕后进行。
12.1.2 蓄水试验前,应封堵试验区域内的排水口。最浅处蓄水深度不应小于25mm,且不应大于立管套管和防水层收头的高度。
12.1.3 蓄水试验时间不应小于24h,并应由专人负责观察和记录水面高度和背水面渗漏情况,出现渗漏时,应立即停止试验。12.1.4 蓄水试验结束后,应及时排除蓄水,
12.1.5 蓄水试验前后,可采用红外热像法对被测区域进行普查 对比。
12.1.6 蓄水试验发现渗漏水现象时,应记录渗漏水具体部位并判定该测区及检测单元不合格。
操作要点
试验内容
规范依据
6.2.1 排气道系统安装后,应进行现场防帘烟、防倒灌性能检测。6.2.2现场防审烟、防倒灌性能按下列要求进行检测:
1 检测数量:排气道系统性能检测采取抽样检查方式,数量按不同系统抽检一次。
2 检测设备:风机(风压180Pa~250Pa,排风量500m'/h)、烟雾弹。
3 检测方法:烟试验,随机选一楼层,在排气道进气口处使用风机,连续抽入烟雾,目测各层排气道接驳处及非开机层进气口不应有烟气漏出。
试验内容
规范依据
5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。检查方法:通球检查。