土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 登杆塔前应重点检查什么?

登杆塔前应重点检查什么?

发布于:2025-10-17 11:14:17 来自:电气工程/电气资料库

来源:输配电线路

[复制转发]

 

1、影响杆塔基础稳定性的因素。

(1)地下开采可能使采空区地表塌陷,检查杆塔是否倾斜、基础上拔或下沉。

(2)检查基础是否被洪水冲刷, 导致上拔、 下沉位移。

(3)山坡上的杆塔,边坡坍塌会使基础外露或主材受损,影响杆塔的稳定性。检查杆根是否有损伤、 周围环境取土会影响杆塔的稳定性。

(4)检查铁塔是否缺少塔材、螺栓是否齐全、松动或严重锈蚀等,防止作业人员登杆过程中倒杆或倾斜, 危及作业人员的安全。    
2、检查拉"V"杆塔或带拉线的钢筋混凝土电杆基础是否牢固, 新立杆塔基础未完全牢固或安装临时拉线前, 登杆的荷载和冲击容易造成杆塔倾倒。    
3、攀登拉"V"杆塔或带拉线的钢筋混凝土电杆前应对杆塔加装临时拉线等补强措施。杆塔上的导、 地线或拉线松动即改变了杆塔的受力方式, 对杆塔的稳固性也产生影响。
   
4、钢筋混凝土电杆登杆前,还需要检查杆塔是否有明显的裂纹, 当出现横向裂纹或明显纵向裂纹的杆塔,未经鉴定或采取补强 措施不得攀登。          

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。