土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么是电气火灾监控系统?这篇讲透了!

什么是电气火灾监控系统?这篇讲透了!

发布于:2025-10-16 11:38:16 来自:电气工程/防雷减灾

来源:鲁班电气

[复制转发]


本文来源:消防产品技术 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!

- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --

1、什么是电气火灾监控系统:

      电气火灾监控系统,是火灾自动报警系统的独立子系统,可以在电气线路及所在线路中的配电设备或用电设备发生电气漏电故障、出现电气火灾隐患的条件下发出声、光报警,并及时提醒专业人员排除电气火灾早期隐患,实现电气火灾的极早期预防,避免电气火灾的发生。  
图片
     

2、电气火灾监控系统的组成

电气火灾监控探测器:      
主要有剩余电流式监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧探测器。      

     
1、剩余电流式监控探测器GB/T13955-2017      
一种用于监测电气电路中剩余电流(漏电电流)的电气安全装置,主要为实时监测电路中各相电流矢量和,出现漏电、接地故障检测到剩余电流将信号传递给探测器。      

     
剩余电流式监控探测器分类      
①按互感器开口分类      
闭合式、开口式      
图片
②按传感器数量分类      
一体式、多传感器组合式      
图片
图片
         
2、测温式电气火灾监控探测器GB14287.3-2014          
 能测量被保护电路中温度参数变化的传感器,一般由热敏电阻或红外测温元件组成。            

             
测温式电气火灾监控探测器的分类:              
①按工作原理分类              
接触式、非接触式              
②按传感器类型分类              
一体式、多传感器组合式              
图片                
3、故障电弧探测器GB14287.4-2014              
什么是故障电弧?              
由于线路接触不良或者绝缘损坏,在电气线路中产生能量大、温度高的“坏弧”——故障电弧,其不易被发现却易引发设备损坏或火灾。              
故障电弧探测器              
用于探测被保护电气线路中产生故障电弧的探测器。              
图片
故障电弧探测器按工作方式分类:
接触式、非接触式

电气火灾监控器
安装在 消防中控室 或值班室,分析探测数据,确认隐患后启动声光报警,标注隐患位置和类型,并记录报警信息和设备运行状态。
图片

3、剩余电流值的划分

①当漏电电流在30mA时,属于人身安全防护,用于防止人身触电;

②当漏电电流在30mA到100mA之间时,属于兼有人身安全防护和电气火灾防护;

③当漏电电流大于100mA时,漏电保护属于电气火灾防护;

④当漏电电流在800mA~1000mA时,属于较为严重的可能引起电气火灾的防护报警。


剩余报警电流设定值一般为 300~500 mA, 且不应大于1000 mA,剩余电流探测器的动作电流设置不宜大于300mA,可根据实际情况调整动作电流。


4、剩余电流式监控探测器的设置

GB50116-2013

剩余电流式 电气火灾监控探测器 应以 设置在低压配电 系统 首端为基本原则 ,宜 设置在第一级配电柜(箱)的出线端


选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统 自然漏流的影响,并应选择参数合适的探制器;探测器报警值宜为300mA~500mA。


GB51348-2019

计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量。


计算电流300A以上时,宜在楼层配电箱进线开关下端口测量。


建筑物为低压进线时,宜在总开关下分支回路测量。


设置注意事项:

GB51348-2019

已设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路,不应重复设置 剩余电流式电气火灾监控器


GB50116-2013

剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在 IT 系统的 配电线路和消防配电线路中。

5、测温式电气火灾监控探测器的设置

GB50116-2013

保护对象为1000V 及以下的配电线路,测温式电气火灾 监控探测器应 采用接触式布置


测温式 电气火灾监控探测器应 设置在电缆接头、端子、重 点发热部件等部位。


线型感温火灾探测器用于电气火灾时,可接入电 火灾监控器。

GB51348-2019

测温式电气火灾监控探测器的动作报警值应具备0℃~150℃连续可调功能。

6、故障电弧探测器的设置

GB51348-2019

设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器。

7、电气火灾监控器的设置

GB50116-2013

设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近;设置在保护区域附近时,应将报警信息和故障信息传入消防控制室。


未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人值班的场所。


GB51348-2019

电气火灾监控系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地,应与火灾自动报警系统要求相同。


设置注意事项

电气火灾监控系统的设置 不应影响供电系统的正常工作 不宜自动切断供电电源。

8、与火灾自动报警系统的联网

电气火灾监控系统与已经普遍应用的火灾自动报警系统,在监控对象、功能作用、安装位置、监测点布置、报警后处理等各方面都有很大区别,一般不应将两者混在一起。


GB51348-2019电气火灾监控系统应独立设置,设有自动报警系统的场所,电气火灾监控系统应作为其子系统。

9、电气火灾监控系统设计图例

①电气火灾监控系统图例:

图片                          

②电气火灾监控系统在中小型低压配电系统中的设计图例

探测器宜设计于配电系统图上,剩余电流互感器和温度传感器安装在 配电柜电缆的出线 上,监控设备设置在值班室或中控室内。

GB51348-2019

(计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量)

图片                          

③电气火灾监控系统在配电箱中设计图例

GB51348-2019

(计算电流300A以上时,宜在楼层配电箱进线开关下端口测量)

图片                          
图片                          
④在配电箱系统图的   电缆出线端, 安装监控探测器的设计图例如下所示。                          
                         
图片             