1、什么是电气火灾监控系统:
2、电气火灾监控系统的组成
3、剩余电流值的划分
①当漏电电流在30mA时,属于人身安全防护,用于防止人身触电;
②当漏电电流在30mA到100mA之间时,属于兼有人身安全防护和电气火灾防护;
③当漏电电流大于100mA时,漏电保护属于电气火灾防护;
④当漏电电流在800mA~1000mA时,属于较为严重的可能引起电气火灾的防护报警。
剩余报警电流设定值一般为 300~500 mA, 且不应大于1000 mA,剩余电流探测器的动作电流设置不宜大于300mA,可根据实际情况调整动作电流。
4、剩余电流式监控探测器的设置
GB50116-2013
剩余电流式 电气火灾监控探测器 应以 设置在低压配电 系统 首端为基本原则 ,宜 设置在第一级配电柜(箱)的出线端 。
选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统 自然漏流的影响,并应选择参数合适的探制器;探测器报警值宜为300mA~500mA。
GB51348-2019
计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量。
计算电流300A以上时,宜在楼层配电箱进线开关下端口测量。
建筑物为低压进线时,宜在总开关下分支回路测量。
设置注意事项:
GB51348-2019
已设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路,不应重复设置 剩余电流式电气火灾监控器 。
GB50116-2013
剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在 IT 系统的 配电线路和消防配电线路中。
5、测温式电气火灾监控探测器的设置
GB50116-2013
保护对象为1000V 及以下的配电线路,测温式电气火灾 监控探测器应 采用接触式布置 。
测温式 电气火灾监控探测器应 设置在电缆接头、端子、重 点发热部件等部位。
当 线型感温火灾探测器用于电气火灾时,可接入电 火灾监控器。
GB51348-2019
测温式电气火灾监控探测器的动作报警值应具备0℃~150℃连续可调功能。
6、故障电弧探测器的设置
GB51348-2019
设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器。
7、电气火灾监控器的设置
GB50116-2013
设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近;设置在保护区域附近时,应将报警信息和故障信息传入消防控制室。
未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人值班的场所。
GB51348-2019
电气火灾监控系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地,应与火灾自动报警系统要求相同。
设置注意事项
电气火灾监控系统的设置 不应影响供电系统的正常工作 , 不宜自动切断供电电源。
8、与火灾自动报警系统的联网
电气火灾监控系统与已经普遍应用的火灾自动报警系统,在监控对象、功能作用、安装位置、监测点布置、报警后处理等各方面都有很大区别,一般不应将两者混在一起。
GB51348-2019电气火灾监控系统应独立设置,设有自动报警系统的场所,电气火灾监控系统应作为其子系统。
9、电气火灾监控系统设计图例
①电气火灾监控系统图例:
②电气火灾监控系统在中小型低压配电系统中的设计图例
探测器宜设计于配电系统图上,剩余电流互感器和温度传感器安装在 配电柜电缆的出线 上,监控设备设置在值班室或中控室内。
GB51348-2019
(计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量)
③电气火灾监控系统在配电箱中设计图例
GB51348-2019
(计算电流300A以上时,宜在楼层配电箱进线开关下端口测量)