问题描述一
短路隔离器未按防火分区设置,保护的点位超过32点。
问题解析
规范要求 :
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述二
消防控制室设备未接地或未可靠接地。
问题解析
规范要求 :
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述三
火灾光警报器与消防应急疏散指示标志灯具贴邻安装。
问题解析
规范要求 :
《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB 50166-2019:
正确做法 :
问题描述四
火灾自动报警系统主机引入线缆未编号。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB 50166-2019:
正确做法 :
问题描述五
消防控制室内消防设备与周围墙体间距不符合规范要求。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013:
正确做法 :
问题描述六
常开防火门未设置电动闭门器,无法联动关闭常开防火门。
问题解析
规范要求:
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版):
正确做法 :
问题描述七
剩余电流式电气火灾监控系统中,零线未穿过互感器线圈内。
问题解析
规范要求 :
《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》
GB14287.2-2014:
正确做法 :
问题描述八
消防控制室图形显示装置、远程液位显示装置、消防广播主机未设置UPS或备用电源。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述九
消防联动测试时,普通电梯未联动迫降。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述十
述门禁系统未接入火灾自动报警联动控制系统。
问题解析
规范要求 :
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述十一
明敷管线未采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。
问题解析
规范要求:
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版):
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述十二
除住宅建筑外,使用天然气或液化气的厨房未设置可燃气体探测报警装置。
问题解析
规范要求:
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版):
正确做法 :
问题描述十三
模块设置在配电箱内。
问题解析
规范要求:
《消防设施通用规范》 GB 55036-2022:
正确做法 :
问题描述十四
消防水泵房、发电机房、消防值班室、消防电梯机房、电梯轿厢内、灭火控制系统操作装置处等未设置消防专用电话分机。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述十五
联动测试时,消防应急广播未与火灾声警报器分时交替播放。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述十六
强电和弱电线路未分别布置在电井两侧。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述十七
火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路未采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路未采用阻燃耐火电线电缆。
问题解析
规范要求:
《消防设施通用规范》 GB55036-2022:
正确做法 :
问题描述十八
感烟火灾探测器设置在开孔率大于30%的吊顶下方。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述十九
点型探测器至空调送风口边的水平距小于1.5m。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述二十
探测高度超过12m的区域,采用点型感烟(感温)火灾探测器。
问题解析
规范要求 :
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述二十一
消防控制室内未按规范存放相应文件资料。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述二十二
消防控制室内未设置消防电源监控器。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019:
正确做法 :
问题描述二十三
集中报警系统或控制中心报警系统消防控制室内未设置图形显示装置。
问题解析
规范要求:
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :
问题描述二十四
建筑内设置两个及以上消防控制室时,未采用控制中心报警系统。
问题解析
规范要求:
《 火灾自动报警系统 设计规范》 GB50116-2013:
正确做法 :