如图1所示,为某知名品牌的真空断路器部分技术参数,图中红色框内的额定短路关合电流与额定短路开断电流之比为2.5,该比值对12kV、24kV、40.5kV均。有效
其实,真空断路器的额定分断电流(即额定短路开断电流)与额定短路关合电流之间存在这个2.5倍数关系,具体如下:
1、数值关系
额定短路关合电流为峰值电流,通常为额定短路开断电流(有效值)的2.5倍 。这一关系基于系统直流时间常数为45ms的标准工况推导得出,适用于50Hz频率的电力系统。而 直流时间常数(τ)表示系统在直流激励下达到稳态响应63.2%所需的时间,反映系统抵抗变化的惯性能力。
2、参数定义
3、关联性说明
额定短路关合电流、额定短路开断电流均与短路电流相关,但侧重点不同:开断电流关注分断能力,发生短路故障时有足够的能力切断电路;关合电流关注合闸瞬间的冲击耐受能力。额定动稳定电流与额定关合电流数值相等,均为额定开断电流的2.5倍。
4、 特殊工况调整
若系统频率为60Hz或时间常数非标准值(45ms),两者的倍数可能需调整,需根据实际工况计算。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 413 人订阅
阅读下一篇
VD4断路器手车一次触头不同于国内常规真空断路器采用的片式触指、拉簧式捆绑梅花触头,ABB VD4真空断路器采用块状触指、板式弹簧的一次触头,触头载流量和短时耐受电流都有所提升,从而触头直径较小。 如12/17.5kV 1250A 40kA 块状触指触头对应的静触头直径还是35mm。 而对于我们常规的捆绑式梅花触头,35mm静触头仅能应用于630/1250A 25kA,对于31.5kA多数厂家就会选用49mm直径的静触头了,1250A 40kA就必须使用49mm静触头,触指数量30片。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发