不同电压等级的真空断路器“额定短路关合电流与额定短路开断电流之比为2.5”不是巧合!

发布于:2025-09-18 10:20:18 来自:电气工程/断路器

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

[复制转发]

如图1所示,为某知名品牌的真空断路器部分技术参数,图中红色框内的额定短路关合电流与额定短路开断电流之比为2.5,该比值对12kV、24kV、40.5kV均。有效

其实,真空断路器的额定分断电流(即额定短路开断电流)与额定短路关合电流之间存在这个2.5倍数关系,具体如下:

1、数值关系 
额定短路关合电流为峰值电流,通常为额定短路开断电流(有效值)的2.5倍 。这一关系基于系统直流时间常数为45ms的标准工况推导得出,适用于50Hz频率的电力系统。而 直流时间常数(τ)表示系统在直流激励下达到稳态响应63.2%所需的时间,反映系统抵抗变化的惯性能力。

2、参数定义 

额定短路开断电流 :断路器能可靠开断的最大短路电流有效值,反映其灭弧能力?。
额定短路关合电流 :断路器合闸时能承受的短路电流首个半波峰值,体现其抗电动力的机械强度?。

3、关联性说明 
额定短路关合电流、额定短路开断电流均与短路电流相关,但侧重点不同:开断电流关注分断能力,发生短路故障时有足够的能力切断电路;关合电流关注合闸瞬间的冲击耐受能力。额定动稳定电流与额定关合电流数值相等,均为额定开断电流的2.5倍。

4、 特殊工况调整 
若系统频率为60Hz或时间常数非标准值(45ms),两者的倍数可能需调整,需根据实际工况计算。