不同于国内常规真空断路器采用的片式触指、拉簧式捆绑梅花触头,ABB VD4真空断路器采用块状触指、板式弹簧的一次触头,触头载流量和短时耐受电流都有所提升,从而触头直径较小。
如12/17.5kV 1250A 40kA 块状触指触头对应的静触头直径还是35mm。
而对于我们常规的捆绑式梅花触头,35mm静触头仅能应用于630/1250A 25kA,对于31.5kA多数厂家就会选用49mm直径的静触头了,1250A 40kA就必须使用49mm静触头,触指数量30片。
VD4触指壁厚度为8mm,最小截面积处高度为10mm,对应35mm静触头的触指数量是14片。导电截面积是8×10×14=1120mm2,完全可以满足1250A电流需要,还可以用于1600A断路器。
优质的梅花触头触片厚度为3mm,2片为一组。最小高度10mm,因此1250A导电截面积3×10×30=900mm。
 
VD4 断路器手车一次触头与触臂的连接采用螺纹方式,触头根部有外螺纹的固定套,套的另一端有六角孔,方便通过六角扳手来紧固和拆卸一次触头。
 
 
VD4的触头与触臂的导电还是通过外圆面与触头动连接,和动触头与静触头的连接一样,即线接触,接触电阻与触头压力之间  

 
中间板式弹簧起到杠杆作用,断路器手车在工作位置后,一次触头两侧都实现良好连接,弹簧变形量达到最大,力也达到最大值。  

 
对于触头来说,压力非常重要,每一片触指需要触头压力大于40N。  
IEC版本 3150A大电流触头同样采用螺纹与触臂固定,与小电流不同的是通过四个孔来拧紧。22片触指,静触头直径与普通梅花触头相同,都是109mm。  

 

 
导电截面积8×10×22=1760mm2,与82片梅花触头截面积3×10×82=2460mm2比较,用铜量减少。  

 
IEEE 版本3000A 静触头直径69.8mm,触头盒直径减少,可以安装电流互感器。触臂加粗,便于减少发热,增加散热。  

 

 
 

 

 
国产同样有一种块状触指触头,同样采用板簧提供触头压力。触指厚度4mm,1250A采用24片,动触头与触臂之间和梅花触头一样,由于触头活动量小,如果动静触头配合不好,触头容易散架,因此一般后面采用抱箍固定在后面,可以抵抗静触头对中不好的力。  

 
采用绝缘抱箍支撑触头,还有触头采用金属屏蔽罩,虽然静距离减少了,但有利于电场均匀,最大电场强度降低了。绝缘性能有所提升。  

 

 

对于触头盒直径小,一次触头直径大无法进入的美标开关柜,就需要小的梅花触头,另外触臂、静触头也需要特殊加强散热面积处理,同时由于温升上限比较低,断路器触头发热就需要尽可能散热,降低温升。

   
        

全部回复(0 )