来源:机电天下
防雷接地常见质量问题——材料不合格
1、镀锌扁钢尺寸不合格,镀锌层不均匀
2、镀锌圆钢直径不合格,镀锌层不均匀
相关标准、图集
l 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2015
l 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;
l 《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T702-2008
防雷接地常见质量问题——施工管控不到位
1、避雷带、引下线、接地体搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔
2、底板钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件
3、跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理
4、屋面金属物(如管道、梯子、设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连
5、外窗及桩基础未与防雷系统相连
明敷避雷网安装应平正顺直,避雷网支架间距均匀且不大于1m
避雷网支架应垂直、固定牢固
每个支持件应能承受大于5kg的垂直拉力
避雷线连接时焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接
接地圆钢与外幕墙钢架、钢结构做可靠焊接,不少于2处,保证整体接地
利用结构钢筋或结构金属柱做引下线的,连接圆钢直径应不小于12mm
引下线应与接地网可靠焊接,圆钢与圆钢、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊
屋面避雷带过建筑伸缩缝,敷设加装Ω弯补偿,接头搭接。长度不小于圆钢直径6倍,且两面焊接,引下线明显可靠,不少于设计数量
屋面金属设备防雷
突出屋面的金属物、金属设备及管道应防雷网连接
桩基础接地利用桩基钢筋与承台或底板钢筋可靠焊接
预制桩接地利用桩头外露钢筋与承台或底板钢筋可靠焊接
焊接连接导体采用直径大于10mm的镀锌圆钢或40*4镀锌扁钢
30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接
建筑防侧雷、利用柱内防雷引下线,用Φ10的镀锌圆钢或25*4镀锌扁钢与窗副框有效焊接
铝制门窗与避雷装置连接。在加工订货时预留300mm的铝带或镀锌扁钢2处,超过3m时,需3处,进行压接或焊接
机房内设备外壳、槽钢基础与接地干线做可靠接地
镀锌钢管跨接地线应采用不小于4m㎡的黄绿双色软绝缘导线,用专用卡子固定后与配电箱内地排连接牢固
桥架终端与配电箱连接需接地,接地线宜明敷与配电箱地排连接牢固,有接地标识
配电箱门应做接地,且有接地标识
明敷接地线可采用镀锌铜编带或4m㎡以上黄绿双色软电线
接地线便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修
当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm
接地线表面沿长度方向,每段为15~100㎜,分别涂以黄色和绿色相间的条纹,油漆均匀无遗漏
建筑外侧距地50cm、应设防雷测试点
测试点标识正确、清晰
测试点端子箱与建筑物外墙面密封严密