土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 防雷接地工程常见质量问题及施工管控要点

防雷接地工程常见质量问题及施工管控要点

发布于:2025-08-26 10:18:26 来自:电气工程/电气工程施工

来源:筑龙电气

[复制转发]

     
   

来源:机电天下

如有侵权,请联系删除

防雷接地常见质量问题——材料不合格

1、镀锌扁钢尺寸不合格,镀锌层不均匀

2、镀锌圆钢直径不合格,镀锌层不均匀

相关标准、图集

l 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2015

l 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;

l 《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T702-2008

防雷接地常见质量问题——施工管控不到位

1、避雷带、引下线、接地体搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤和气孔

2、底板钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件

3、跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设深度不够或引出线未作防腐处理

4、屋面金属物(如管道、梯子、设备外壳等)未与屋顶防雷系统相连

5、外窗及桩基础未与防雷系统相连

           

明敷避雷网安装应平正顺直,避雷网支架间距均匀且不大于1m

避雷网支架应垂直、固定牢固

每个支持件应能承受大于5kg的垂直拉力

避雷线连接时焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接

接地圆钢与外幕墙钢架、钢结构做可靠焊接,不少于2处,保证整体接地

引下线焊接及伸缩缝做法

           

利用结构钢筋或结构金属柱做引下线的,连接圆钢直径应不小于12mm

引下线应与接地网可靠焊接,圆钢与圆钢、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊

屋面避雷带过建筑伸缩缝,敷设加装Ω弯补偿,接头搭接。长度不小于圆钢直径6倍,且两面焊接,引下线明显可靠,不少于设计数量

屋面金属设备防雷

           

突出屋面的金属物、金属设备及管道应防雷网连接

桩基础防雷

桩基础接地利用桩基钢筋与承台或底板钢筋可靠焊接

预制桩接地利用桩头外露钢筋与承台或底板钢筋可靠焊接

焊接连接导体采用直径大于10mm的镀锌圆钢或40*4镀锌扁钢

           


外窗防雷接地

30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接

建筑防侧雷、利用柱内防雷引下线,用Φ10的镀锌圆钢或25*4镀锌扁钢与窗副框有效焊接

铝制门窗与避雷装置连接。在加工订货时预留300mm的铝带或镀锌扁钢2处,超过3m时,需3处,进行压接或焊接

           

设备防雷接地

机房内设备外壳、槽钢基础与接地干线做可靠接地

镀锌钢管跨接地线应采用不小于4m㎡的黄绿双色软绝缘导线,用专用卡子固定后与配电箱内地排连接牢固

桥架终端与配电箱连接需接地,接地线宜明敷与配电箱地排连接牢固,有接地标识

配电箱门应做接地,且有接地标识

明敷接地线可采用镀锌铜编带或4m㎡以上黄绿双色软电线

配电间防雷接地

接地线便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修

当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm

接地线表面沿长度方向,每段为15~100㎜,分别涂以黄色和绿色相间的条纹,油漆均匀无遗漏

           

防雷测试点

建筑外侧距地50cm、应设防雷测试点

测试点标识正确、清晰

测试点端子箱与建筑物外墙面密封严密

              
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发

    学习了防雷接地工程常见质量问题及施工管控要点,多谢了。

    2025-09-02 08:38:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跨越高速公路架线施工方案

1  工程概况 ×××××××××××××××××××××。 新建 110kV单回路架空线4.1km,110kV导线选用JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线,地线一根采用24芯OPGW复合光缆,另一根采用JLB20A-100普通地线,新立110kV单回路钢管杆7基,单回路电缆终端下线塔1基,单回路角钢塔8基,总计16基塔(N1-N16)。

回帖成功

经验值 +10