土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 深基坑挖到一半突然喷水?老施工员这招‘反滤层 减压井’10分钟堵住!现场实录!

深基坑挖到一半突然喷水?老施工员这招‘反滤层 减压井’10分钟堵住!现场实录!

发布于:2025-08-12 09:09:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]

一、突发管涌:现场紧急状况描述

深基坑施工中, 管涌 是最危险的突发情况之一。当开挖至地下水位以下时,若土层透水性不均或承压水头过高,地下水会携带泥沙从坑底或侧壁突然喷涌,轻则延误工期,重则引发塌方。

典型征兆

  • 坑底局部出现**“翻砂冒水”**,水流浑浊带泥;
  • 周边地面 沉降速率突然加快
  • 支护结构接缝处渗漏量 短时间内激增

注意 :发现上述迹象后, 必须立即停止开挖 ,撤离人员至安全区域,并启动应急预案。

二、止水组合拳:反滤层 减压井核心技术

1. 反滤层——堵住泥沙,留住水

作用原理 :通过分层铺设透水性材料, 拦截泥沙 但允许水流通过,避免土体流失。

材料选择与施工要点

  • 第一层(接触土体侧)

    5-10mm碎石 (厚度≥30cm),直接覆盖涌水点;  
  • 第二层(过渡层)

    2-5mm粗砂 (厚度20cm),填充碎石缝隙;  
  • 第三层(表层)

    土工布 覆盖,防止上层回填土污染反滤层。  

关键细节

  • 分层碾压

    每层铺完后用小型振动夯压实, 禁止机械直接碾压  
  • 范围控制

    反滤层面积应 超出涌水点边缘1.5倍 ,形成有效保护圈。  

2. 减压井——降低水压,根治隐患

适用场景 :当管涌由深层承压水引发时,仅靠反滤层无法长期稳定,需配合减压井。

施工步骤

  1. 钻孔定位

    在涌水点外围 2-3m处 钻设孔径≥150mm的井孔,深度 穿透含水层 至不透水层;  
  2. 下井管

    采用 穿孔PVC管 (外裹土工布),井底预留50cm沉淀段;  
  3. 回填滤料

    井壁与孔洞间回填 1-3mm石英砂 ,顶部用粘土封井防止空气进入;  
  4. 抽水降压

    接入水泵持续抽水, 将承压水头降至安全值以下  

风险提示

  • 减压井间距 不宜大于5m ,否则降压效果差;
  • 抽水过程中需 实时监测周边沉降 ,防止过度降水引发地面塌陷。

三、10分钟快速止水实操流程

  1. 应急响应(0-2分钟)

    • 人员撤离后,立即用     沙袋围堵涌水点周边     ,形成临时挡水堰;
    • 调用现场备用的     碎石、砂料     ,优先覆盖涌水最猛区域。
  2. 反滤层铺设(2-8分钟)

    • 按粗→细顺序分层投料

      边铺边观察水流清澈度;
    • 若水流仍浑浊,     加厚碎石层     至50cm。
  3. 减压井启动(8-10分钟)

    • 若反滤层后水位持续上升,     立即启动预设减压井     (建议基坑开挖前提前布井);
    • 抽水流量控制在     5-10m3/h     ,避免抽速过快导致土体失稳。

成功标志

  • 坑内水流变清且流量明显减小;
  • 周边监测点沉降速率 恢复至报警值以下

四、防患于未然:管涌预防措施

  1. 地质补勘

    开挖前增加 钻孔密度 ,特别关注粉土、砂层分布;  
  2. 预降水方案

    对高水位基坑,提前 15天 采用轻型井点降水;  
  3. 支护结构加强

    在薄弱层位增设 高压旋喷桩止水帷幕     