深基坑施工中, 管涌 是最危险的突发情况之一。当开挖至地下水位以下时,若土层透水性不均或承压水头过高,地下水会携带泥沙从坑底或侧壁突然喷涌,轻则延误工期,重则引发塌方。
典型征兆 :
注意 :发现上述迹象后, 必须立即停止开挖 ,撤离人员至安全区域,并启动应急预案。
作用原理 :通过分层铺设透水性材料, 拦截泥沙 但允许水流通过,避免土体流失。
材料选择与施工要点 :
第一层(接触土体侧)
第二层(过渡层)
第三层(表层)
关键细节 :
分层碾压
范围控制
适用场景 :当管涌由深层承压水引发时,仅靠反滤层无法长期稳定,需配合减压井。
施工步骤 :
钻孔定位
下井管
回填滤料
抽水降压
风险提示 :
应急响应(0-2分钟) :
反滤层铺设(2-8分钟) :
按粗→细顺序分层投料
减压井启动(8-10分钟) :
成功标志 :
地质补勘
预降水方案
支护结构加强