GB/T 16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》;
GB/T 16917.21-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器(RCBO)第21部分:一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性》;
GB/T 16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器(RCBO)第22部分:般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性》等。
同时要求RCBO的额定剩余电流动作值不超过30mA,且不低于A型(考虑到照明主要采用LED)。
以上建议主要基于以下考虑:
1)有国标和IEC的支持
GB 55024-2022强制要求2.5m及以下I类灯具要求采用RCD保护,而 《低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》GB/T 16895.21-2020/IEC 60364-4-41:2017 Low-voltage electrical installations Part 4 – 41:Protection for safety –Protection against electric shock要求 住宅供电的交流终端回路,应提供额定剩余动作电流 不超过 30mA 的剩余电流动作保护电器作为附加防护。
2)便于与精装配合
住宅往往要精装设计,建筑电气设计设置了照明回路RCD保护,有利于以后的精装修配合。
3)投资上增加有限
无论是国际品牌(如施耐德)还是国产名优品牌(如泰永长征),尽管单台带剩余电流断路器比同系列、同电流等级的普通微型断路器要贵一倍以上 。但就整个家居配电箱来说,造价增加是有限的。再放大到整体建筑电气专业,如此增加造价甚微,可以忽略不计。
因此,本文不局限于“吃强条”问题,更重要的是为建设“好房子”需要更安全的家居配电。