住宅中容易吃强条的地方是灯具安装高度低于2.5m时,该配电回路需设置剩余电流动作保护(RCD保护)。   
1、依据  
强制性工程建设规范《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.4条规定, 当正常照明灯         安装高度在2.5m及以下 ,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护 。由于是强制性要求,“吃强条”的代价会很大!  
需要说明,该条是指交流供电的I类等级,II类、III类灯具不适用。  

 
2、属于常见问题  
此类问题在住宅中经常出现,由于家装风格的需要,经常会安装一些高度较低的灯具。图1、2所示,要避免踩坑!!!  
 
图1  图中吊灯高度较低,可选用II类灯具或III类灯具  
 
图2  餐桌吊灯也要避免采用I类灯具;如采用I类灯具,则该回路要设RCD  

 
在酒店客房、咖啡厅等场所也时常出现类似问题,采用安装高度不高的吊装灯具,存在“吃强条”的风险。  
 

 

 
3、解决办法  
解决该类问题其实不难,只需将照明终端回路采用剩余电流断路器RCBO即可。RCBO可以是一体的;也可以是分体的,分体式RCBO是由微型断路器MCB与剩余电流动作保护附件组合而成。RCBO执行如下标准:  
  • GB/T 16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》;

  • GB/T 16917.21-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器(RCBO)第21部分:一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性》;

  • GB/T 16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余 电流动作断路器(RCBO)第22部分:般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性》等。

同时要求RCBO的额定剩余电流动作值不超过30mA,且不低于A型(考虑到照明主要采用LED)。


以上建议主要基于以下考虑:

1)有国标和IEC的支持

GB 55024-2022强制要求2.5m及以下I类灯具要求采用RCD保护,而 《低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护》GB/T 16895.21-2020/IEC 60364-4-41:2017 Low-voltage electrical installations Part  4 – 41:Protection for safety –Protection  against electric shock要求 住宅供电的交流终端回路,应提供额定剩余动作电流 不超过 30mA 的剩余电流动作保护电器作为附加防护。

 


2)便于与精装配合

住宅往往要精装设计,建筑电气设计设置了照明回路RCD保护,有利于以后的精装修配合。


3)投资上增加有限

无论是国际品牌(如施耐德)还是国产名优品牌(如泰永长征),尽管单台带剩余电流断路器比同系列、同电流等级的普通微型断路器要贵一倍以上 。但就整个家居配电箱来说,造价增加是有限的。再放大到整体建筑电气专业,如此增加造价甚微,可以忽略不计。


因此,本文不局限于“吃强条”问题,更重要的是为建设“好房子”需要更安全的家居配电。