来源:电气设计圈
在电力系统中,高压开关柜作为配电系统的核心设备之一,承担着接受与分配电能的重要任务。它不仅能够有效抑制内部故障,还能在电力设备或线路发生故障时,快速切除故障部分,确保电网中无故障部分的正常运行,同时保障设备和运行维修人员的安全。因此,高压开关柜的安全、可靠运行对整个电力系统的稳定至关重要。
目前,KYN型开关柜因其优异的性能被广泛应用于各类变电站中。以10kV开关柜为例,型号为KYN28A-12型的开关柜因其结构合理、功能完善而备受青睐。该开关柜整体由柜体和中置式可拉出的手车两大部分组成,其中柜体采用组装式结构,通过拉铆螺母和高强度螺栓联接而成,并由金属隔板分为四个独立的隔室:母线室、断路器室、电缆室和继电器室。每个隔室都具有特定的功能和设计特点,共同构成了开关柜的整体结构。
在实际应用中,开关柜的各个隔室分工明确。母线室负责主母线的贯穿连接,通过绝缘子支撑并限制事故蔓延;断路器室则通过导轨实现手车的灵活移动,并利用静触头帘板(活门)保护操作人员安全;电缆室提供充足的空间用于一次电缆的安装以及相关元件的维护;继电器仪表室则集中了各种二次设备,如继电保护元件、仪表和指示灯等。此外,开关柜顶部还设有压力释放装置,即泄压通道,用于在内部故障短路时及时释放高温高压气体,防止柜体爆炸,从而避免故障范围扩大和人员伤亡。
接下来,我们将详细解析KYN28A-12型开关柜的各个组成部分及其功能,帮助大家更好地了解其工作原理和设计亮点。
#01
高压开关柜型号标示及整体结构
KYN28A-12型开关柜主要由柜体和中置式可抽出的手车两大部分构成。其中,柜体采用组装式设计,通过拉铆螺母与高强度螺栓连接而成,并且内部由金属隔板分隔为四个独立的区域:A母线室、B断路器室、C电缆室以及D继电器室。此外,在开关柜顶部,位于断路器室、母线室和电缆室的上方均配备了压力释放装置,具体布局可参考下图所示。
#02
母线室结构与功能简介
主母线在该隔室内通过单台拼接实现相互贯穿连接,并由绝缘子进行支撑。分支母线则通过螺栓连接至一次静触头盒和主母线。
相邻柜体间的主母线采用绝缘套管与柜体隔离,确保在发生内部故障电弧时,能够有效防止事故蔓延至邻近柜体,将故障限制在本隔室内。此外,绝缘套管还对主母线起到支撑作用。
#03
断路器室结构与功能简介
断路器室内部配备专门设计的导轨,用于支撑断路器手车在其上滑动和运行,从而实现手车在工作位置与试验位置之间的灵活转换。在断路器室后壁上装有静触头帘板(活门),当手车从工作位置移动至试验位置时,隔板会自动关闭;而当手车反向移动时,隔板则自动开启。这一设计有效确保操作人员不会直接接触带电部件,从而保障了操作安全。
#04
电缆室设计优势与功能布局
电缆终端连接室空间宽敞,不仅有利于一次电缆的安装,也为电流互感器、接地开关、避雷器、带电显示器等一次元件的安装、更换与检修提供了便利条件。
#05
继电器仪表室
继电器仪表室用于安装继电保护相关的二次设备,包括元件、仪表、带电指示器、指示灯、二次电源开关、保护压板以及操作把手等。
#06
开关柜泄压通道设计的重要性
开关柜在运行期间,可能因各种因素(如内部绝缘老化)导致柜内发生故障短路。短路电流可达数万安培,瞬间产生高温高压气体。如果这些气体在狭小的柜体内无法及时有效释放,将会引发开关柜爆炸,进而损坏相邻柜体,扩大故障范围,甚至造成人员伤亡。因此,需要设计泄压通道以确保安全。