酒店建筑楼顶栏杆的高度应该以哪个为标准?
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 为1.2米, 《民用建筑通用规范》GB 55031-2022为 1.1米?
1、两本规范的关系及优先性
◆ 《民用建筑通用规范》GB55031-2022(2023年3月实施)是强制性工程建设规范,其前言明确:“全部条文必须严格执行,现行标准中与本规范不一致的,以本规范为准,其中 第4.6.6条规定:“栏杆高度不应小于1.10m”。
◆ 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 是通用设计标准,但其第6.7.3条针对旅馆、医院等公共建筑的临空部位(含上人屋面) 要求栏杆高度不应小于1.2m。
2、酒店楼顶栏杆的具体高度要求
◆ GB55031 新规范中未覆盖特殊场所的更高要求,只是普遍性的规定“1.10m”作为最低限值,但未否定其他标准中对特定场所的更高要求。而GB50352-2019 第6.7.3条明确:交通、商业、旅馆等建筑的开敞中庭及上人屋面栏杆高度不应小于1.2m,对公共安全提出了更严格的标准。
◆ 从安全方面考虑支持1.2m:旅馆属于人流密集且易发生高空风险的场所,1.2m的高度是基于人体重心(约1.04m穿鞋状态下)加安全储备的测算结果,可有效防止攀爬和坠落。
3、设计中常以1.2m为准,具体见设计
优先执行GB55031-2022的强制性,但需叠加适用GB 50352-2019的特殊场所条款。因新规范未明确废止公共建筑的专项要求,且安全标准“就高不就低”是行业共识。
4、其他关键细节
可踏面规定:若楼顶边缘有宽度≥0.22m、高度≤0.45m的构件(如设备基座),栏杆高度需从可踏面顶面起算,而非楼地面。
防攀爬构造:杆件净距≤0.11m,防止儿童钻越。
5、规范对比表
下表总结了两本规范的主要要求及适用场景:
结论
酒店楼顶栏杆高度应执行1.2m,如设计要求更高应以设计为,准 依据如下:
◆ GB 50352-2019 对旅馆类建筑的明确要求(1.2m)未被新规范废止;
◆ GB 55031-2022 的1.10m是最低限值,特殊场所以专项标准为准;
◆ 从安全冗余和行业实践看,1.2m是普遍采用的设计值。
◆ 设计时应同时满足上述规范要求!
工程实例:
四层办公楼屋面防护栏杆,底部栏杆玻璃内侧可上翻台宽0.25m,高度为0.3m为可踏面,所以栏杆高度从可踏面算起为1.2m高!