土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 箱梁裂缝越裂越大?这套'三维温控'技术让裂缝乖乖闭合!

箱梁裂缝越裂越大?这套'三维温控'技术让裂缝乖乖闭合!

发布于:2025-07-09 09:20:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

现浇箱梁裂缝问题本质

现浇箱梁裂缝严重影响结构耐久性和安全性。表面龟裂、贯穿裂缝、斜向剪切裂缝构成主要破坏形式。这些缺陷导致混凝土碳化加速、钢筋锈蚀、结构刚度下降。

裂缝产生的三个根源:

  1. 温度应力

    内外温差超过25℃  
  2. 收缩变形

    自收缩与干燥收缩叠加  
  3. 约束应力

    支架系统约束变形  

典型案例:  某跨海大桥箱梁因温度裂缝导致预应力损失,影响结构正常使用。

三维温控'技术体系

材料级控制

  • 水泥选择

    中热硅酸盐水泥,3天水化热≤250kJ/kg  
  • 骨料标准

    含泥量≤0.5%,连续级配  
  • 外加剂

    缓凝减水剂与抗裂剂双掺  

关键参数: 胶凝材料总量≤450kg/m3,水胶比0.35-0.38

结构级控制

  1. 冷却系统

    φ25mm钢管,间距1.0m×1.0m  
  2. 测温网络

    每10㎡布置1组传感器  
  3. 保温措施

    5cm厚橡塑保温板  

控制标准: 芯表温差≤20℃,降温速率≤2℃/d

工艺级控制

  • 浇筑工艺

    分层厚度≤30cm,间隔≤1.5h  
  • 二次振捣

    初凝前1h实施  
  • 智能养护

    自动喷淋,湿度≥95%  

技术创新: 基于实时数据的动态温控系统

标准化施工流程

施工准备阶段

  1. 配合比验证

    绝热温升试验  
  2. 系统调试

    冷却水压试验0.8MPa  
  3. 仪器标定

    温度传感器精度±0.5℃  

关键控制点: 入模温度≤28℃

浇筑过程控制

  1. 分层浇筑

    斜向分段水平分层  
  2. 温度监测

    2h记录一次数据  
  3. 动态调节

    实时调整冷却参数  

工艺禁令: 禁止高温时段(11:00-15:00)浇筑

质量验收标准

  1. 裂缝宽度

    普通环境≤0.2mm  
  2. 温度梯度

    芯表温差≤20℃  
  3. 强度发展

    3d强度≥50%设计值  

规范依据:  JTG/T 3650-2020大体积混凝土温控要求

异常工况处置

  1. 温差超标

    增加冷却流量,覆盖保温  
  2. 早期裂缝

    环氧浆液12h内封闭  
  3. 强度不足

    延长养护,推迟拆模  

应急时限: 发现裂缝12h内必须处理