1) 当没有管网泄漏量数据时, 稳压泵的设计流量 宜按消防给水设计流量的 1%~3% 计,且宜
≥1L/s
。
2) 湿式报警阀 调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀 进口水压
>0.14MPa
、 放水流量
>1L/s
时 ,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在
5s~90s
内发出报警铃声, 不带 延迟器的水力警铃应在
15s
内 发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。
1) 单台 消防水泵的最小额定流量应 ≥10L/s ,最大额定流量宜 ≤320L/s 。
2) 室内 消火栓设计流量 >10L/s 平战结合的 人防工程 应设置 消防水泵接合器 。
3) 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的 容量应 ≥2m3 , 排水泵 的 排水量 应 ≥10L/s 。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
4) 室内 消防给水设计流量
≤10L/s
的建筑。消防水泵 可不 设置 备用泵 。
1) 消防水泵接合器的给水流量 宜按每个
10L/s~15L/s
计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量 >3个 时,可根据供水可靠性 适当减少 。
2)建筑室外消火栓的保护半径应 ≤150.0m , 每个 室外消火栓的 出流量 宜按 10L/s~15L/s 计算。
当市政给水管网设有 市政消火栓 时,其平时 运行 工作压力应 ≥0.14MPa ,火灾时水力 最不利 市政消火栓的 出流量 应 ≥15L/s ,且 供水 压力从地面算起应≥ 0.10MPa 。
1) 当 采用 一路 消防供水或只有 一条 入户引入管,且室外消火栓设计流量
>20L/s
或建筑高度
>50m
时,应设置 消防水池 。
2)一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,单台消防给水泵的流量
≤20L/s
、设计工作压力
≤0.50MPa
时,泵组应 预留 测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
3) 除 建筑高度 >54m 的 住宅 外, 室外 消火栓设计流量
≤20L/s
时,建筑
室外
消防给水可采用 一路 消防供水。
4)
室内
消火栓系统管网应布置成环状,当 室外 消火栓设计流量
≤20L/s
,且室内消火栓
≤10个
时, 除 《消防给水及消火栓系统技术规范》4第8.1.2条外,可布置成 枝状 。
1)建筑高度
<54m
的 住宅 和 室外 消防给水设计流量
≤25L/s
的建筑,消防水泵 可不 设置备用泵。
2) 工业 建筑 室内 消防给水设计流量当 ≤25L/s 时,临时高压消防给水系统的 高位消防水箱 的有效容积
≥12m3
, >25L/s 时,
≥18m3
;
3)座位数>1500个的电影院、剧场,座位数>3000个的体育馆,任一层建筑面积>3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑, 室外 消防用水量
>25L/s
的 其他公共 建筑,消防用电应按
二级负荷
供电。
1)火灾时 消防水鹤 的出流量宜
≥30L/s
,且供水压力从地面算起应
≥0.10MPa
。
2) 室外 消防用水量
>30L/s
的 厂房(仓库) ,消防用电应按 二级负荷 供电。
室外 消防用水量 >35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),消防用电应按 二级负荷 供电。
湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以 0.94L/s~1.5L/s 的流量从 末端试水装置 处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。