水流指示器是自动喷水灭火系统的重要组件,与压力开关一样,具有报警功能,其工作机构的模式大体相同,都是机械——电信号转换装置。水流指示器以系统水流推动机械装置发出电信号,表示管道系统内水的定向流动状态,一般用于监视系统内水的流动,实现报警。在自动喷水灭火系统中,它监视系统内水流状态,反映闭式喷头的动作区域和开式喷头的工作状态。

技术要求

  1. 水流指示器的公称直径:25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、200mm。
  2. 水流指示器的最大工作压力 1.2MPa。
  3. 水流指示器在正常工作位置,以报警流量使叶片动作,其延迟时间应在 2~90s 范围内;具有延迟功能的水流指示器,其延迟时间应可以调。
  4. 水流指示器的灵敏度应满足以下要求: ① 流量小于或等于 15L/min 时,不应报警。 ② 报警流量应该在 15L/min 至 37.5L/min 之间的任意值,达到 37.5L/min 时必须报警。 ③ 报警流量设定值不应大于 37.5L/min。维保灵敏度试验的压力范围在 0.14~1.2MPa。
  5. 水流指示器在水冲击试验时,在水冲击后应能迅速复位。
  6. 水流指示器进行绝缘电阻测定,部件之间的绝缘电阻应大于 2MΩ。

桨片式水流指示器

桨片式水流指示器的水流感受装置与桨杆连接在一起,桨杆固定在摇头杠杆机构上。水流带动桨片转动一个微小角度时,桨杆带动摇头机构反时针沿轴转动,摇头板将微动开关波动。压紧弹簧的力一端作用于摇头杠杆机构的定位板上,使摇头杠杆受到一个顺时针转动的力;另一端作用于壳体的定位板上。压紧弹簧端部有调节螺丝,可调节压紧弹簧的压缩力,从而改变水流指示器的动作灵敏度。桨片式水流指示器的结构使得桨片面积不能随管径增大成比例增加,管径越大,桨片所占管道截面比率越小,流量一定时流速急剧下降,桨片难以动作。即使灵敏度调到最高,也难以动作。因此,桨片式水流指示器在管径大于 DN100 的管段上不宜安装,否则可能不动作或动作后不能复位。

水流指示器-港兴源消防器材

圆板式水流指示器

对于管径在 DN100mm 以上的管道,只能安装圆板式水流指示器。其感受元件是圆板,设计的圆板面积约占管道截面积的 50%~80%。管道直径愈小,圆板面积与管道截面积之比愈小;随着管径增大,该比率增大,圆板承受水流冲击的面积也增大,所以管径增大时圆板式水流指示器不受影响,特别适合大管径管道。圆板式水流指示器基于水流动力驱动的圆形叶片,水流动时推动叶片偏移,触发微动开关,将水流信号转换为电信号。叶片连接的杠杆上端装有锥型行程调节旋钮,顺时针旋转可调节行程增加灵敏度,逆时针旋转调大行程,灵敏度减小。

迈克管件带你了解水流指示器_迈克管件阀门营销中心

水流指示器安装方式分类

水流指示器按安装方式分为 6 大类:法兰式、螺纹式、马鞍式、卡箍式、对夹式、焊接式。水流指示器应水平垂直安装,若不能垂直安装,安装后需检查灵敏度,保证在管道水流 ≤15L/min 时不报警,≤37.5L/min 时报警。

[水流指示器]水流指示器的那些事 - 土木在线

马鞍式水流指示器

由指示器本体、鞍式把紧座、U 型螺栓玳瑁、密封垫片等组成,一般用于圆板式水流指示器。安装时需在管道上钻制一个 Φ33~50mm 的孔洞,修平磨光管口后,将圆板式叶片顺轴卷成圆筒插入洞口,进洞后整平成圆板。在管口放好密封垫片,把鞍座骑在洞口管道上,从下向上穿入 U 型螺栓于鞍座的两个螺栓孔,把紧使鞍座压紧密封垫,当密封垫片达到一定密封比压后,洞口完全密封。

螺纹式水流指示器

在管道上开孔焊接一个内螺纹管座,外螺纹接头在水流指示器上,将水流指示器插入焊在管道上的内螺纹管座内,外螺纹接头缠上生料带与内螺纹管座连接。因镀锌管不能焊接,一般采用中小异径三通,如 ND100×25、DN80×25、DN70×25 等。此安装方式适用于桨片式水流指示器,且只能在 DN80mm 以下管径应用。其余类型的水流指示器基于这两种开发使用。

水流指示器接线

水流指示器安装在配水管上,监视水流指示器之后的喷头,喷头动作、管网内有水流动时,水流指示器动作报警,信号传给监视模块,监视模块将信息反馈至消防中心,显示动作的水流指示器的部位号。常安装在隐蔽的吊顶内,附近吊顶上应做明显标志以便寻找。

图片


报警阀后的管网布置成枝状,一个报警阀后有若干分枝,每个枝状管道上可设置水流指示器,但需注意:

  1. 一个水流指示器只能监视一个枝状管网,该枝系管网不应跨越楼层和防火分区。
  2. 当一个防火分区内需设置若干个水流指示器监视该区内喷头时,各水流指示器监视的枝状管系不允许交叉,各枝状管系的喷头所保护的区域应明确。
图片

水流指示器在自动喷水灭火系统中的主要作用是将水的流动状态信号转换为电信号,通过信号模块将信号送往消防中心报警。也常利用水流指示器动作信号与同一系统湿式报警阀组的压力开关组成 “与” 门电路,启动喷淋泵。这类方式的水流指示器一般选用机械接点式,接出线为两路。也有利用水流指示器的动作信号直接联动其他联动对象,这时应选用电子接点式,其输出线为四条。

图片

图例与动作处理

水流指示器在图纸上的图例如下:

图片

水流指示器动作后,电信号反馈至消防中心的火灾报警主机。报警后,需将管道恢复并使水压均衡,火灾报警主机复位。若无法复位,可根据不同类型的水流指示器调节灵敏度。

图片
  • 版    权    归    原   作    者   所    有!    如   有    侵    权,   请    联    系    删    除!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • c0103
    c0103 沙发

    非常感谢楼主的无私分享

    2025-07-08 09:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • c0103
    c0103 板凳

    非常感谢楼主的无私分享

    2025-07-07 14:47:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.38 万条内容 · 731 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一根消火栓支管上接两个消火栓是否可以?这两个消火栓位于不同的防火分区

一根消火栓支管上接两个消火栓是否可以?这两个消火栓位于不同的防火分区,该项目为二类高层,此位置是负二层,

回帖成功

经验值 +10