土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 平流隔油池几何尺寸确定方法

平流隔油池几何尺寸确定方法

发布于:2025-07-05 07:08:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

平流隔油池几何尺寸确定方法

平流隔油池在火电、炼油、石化、油脂化工、屠宰等行业污水处理中被广泛应用。平流隔油池的算分离面积、过水断面面积和水深是保证其处理效果的关键因素。但是,在设计规范中给出的数据和计算方法比较模糊,例如HJ580-2010《含油污水处理工程技术规范》中并未给出水力停留时间范围,GB50684-2011《化学工业污水处理与回用设计规范》中给出的停留时间是范围值1.5~2.0 h,这仅是通过统计北京、江苏、山东的三个水处理厂数据得出的经验值,其并没有与油粒的上浮速度、过水断面水平流速等这些更具实际意义的数值相联系。本文分享平流隔油池几何尺寸确定方法,供水处理人士参考一、一、分离区横截面积式中:As 为分离区的横截面积,㎡;η 为计算系数,其与过水断面水平流速(vw )和油粒上浮速度(voil )有关,可按下表取值;为含油污水设计流量,m?/h;voil 为油粒上浮速度,m/h,voil 0.9 mm/s = 3.24 m/h。二、分离区过水断面纵截面面积式中:Ac 为分离区过水断面纵截面面积,㎡;vw 为过水断面水平流速,m/h,HJ580-2010《含油污水处理工程技术规范》和GB50684-2011《化学工业污水处理与回用设计规范》中均给出vw = 2~5 mm/s = 7.2~18 m/h。

三、分离区的宽度和长度

HJ580-2010《含油污水处理工程技术规范》和GB50684-2011《化学工业污水处理与回用设计规范》中均给出“平流隔油池单格池宽应小于等于6 m,隔油段长宽比应不小于4。隔油段的有效水深应小于等于2 m,池体超高应小于等于0.4 m”。

在计算得到分离区横截面积和分离区过水断面纵截面面积以后,我们可以根据上述取值范围,按照以下两式计算分离区的宽度和长度。


总结:按照含油污水的停留时间计算隔油池几何尺寸固然比较简单,但其并没有考虑油粒的上浮速度、过水断面水平流速等这些更具实际意义的参数,所以,本文分享方法对工程项目更有实际意义。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    平流式隔油池设计计算。供大家学习和参考

    2025-07-06 06:10:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.65 万条内容 · 1483 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市排水管网在梅雨季节面临的问题,附解决方案

城市排水管网在梅雨季节面临的问题,附解决方案 每年6月至7月,长江中下游、江淮等地都会出现一段时间的连阴雨天气。由于这一时期降水集中、雨量大、日照时数少、湿度大,使得家中器物容易发霉,民间亦称为“霉雨”季节。进入梅雨季节,相信这段时间各个地方都阴雨绵绵。长江中下游的城市就像开启了 “无限循环雨模式”。连续的阴雨,让不少城市陷入 “水漫金山” 的尴尬,街道变 “河道”,地下室成 “池塘”,市民出行苦不堪言。这背后,市政排水系统正面临着巨大的考验,而这两大核心痛点,更是让排水问题雪上加霜。

回帖成功

经验值 +10