一根消火栓支管上接两个消火栓是否可以?这两个消火栓位于不同的防火分区,该项目为二类高层,此位置是负二层,
全部回答(1 )
一根消火栓支管上接两个位于不同防火分区的消火栓通常不可以。
根据《建筑设计防火规范》要求,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位7。若一根支管上接两个不同防火分区的消火栓,可能无法满足上述要求,且当支管损坏时,会影响到两个防火分区的消火栓供水,存在安全隐患。
从环状管网的原理来看,虽然规范未明确禁止一根支管接两个不同防火分区消火栓的做法,但根据环状管网定义,在环状管道上引伸枝状管道时,枝状管道上的消火栓数量不应超过一个510。通常情况下,应尽量保证每个消火栓从环状管网单独接出,以确保供水的可靠性和灭火效果。