来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
1、管道穿屋面、地下室外墙、水池、人防围护结构必设;
2、热水管、消防管穿越楼板必设;
3、塑料给水管穿越楼板必设;
4、塑料排水管穿越楼板宜设套管,允许预留洞口(理解,设伸缩节、防水台可防漏,但与有关规范矛盾-有关规范为应设)。
CJJ/T98-2014建筑给水塑料管道工程技术规程
4.3.2 冷水立管穿越楼板处,应结合贯穿部位的防渗漏措施设置固定支承,管外壁与楼板之间的空隙部位应采用细石混凝土填实,管道根部应设置聚氯乙烯(PVC-U)护 套管 , 套管 应窝嵌在地面找平层内, 套管 顶部高出地坪完成面不宜小于 70mm。
4.3.3 热水立管穿越楼板处,应预埋硬聚氯乙烯(PVC-U) 套管 , 套管 高出地坪完成面不宜小于 70mm,且在立管离地250mm位置处应设固定支承。
【条文解释】 4.3.2、4.3.3 冷水管道穿越楼板,在贯穿部位结合防渗漏措施设置固定支承,是防止线膨胀量积累的重要技术措施。立管根部设置 套管 是防止地面施工时损坏立管根部。热水管道立管穿楼板设置 套管 是因为热水管整体保温需要而确定。
4.3.4 冷热水管道穿梁、柱、墙体部位应预留孔洞、埋设 套管 ;当埋设 套管 时, 套管 长度应与墙体、梁柱的厚度相同。
4.3.5 热水管穿梁、柱、墙体部位应埋设 套管 ,其内径不应小于管道保温管外径 30mm。
4.3.6 管道穿越地下室外墙、钢筋混凝土水池、水箱壁处,应预埋金属防水 套管 。穿越水池、水箱壁的进水管及水箱、水池内的管段,应采用耐腐蚀金属管。 套管 与管壁间的环形空隙应采取防渗水措施。
5.1.4 管道安装前应做好下列准备工作:
1 应检查建筑楼层间预留孔洞及 套管 顺通情况;
2 冷水管道穿越混凝土墙体时,预埋硬聚氯乙烯的 套管 长度应与墙体的饰面齐平,当采用金属 套管 时, 套管 的内口应光滑无毛刺;
3 热水管道预留孔或 套管 的内径应大于管道保温管外径 30mm,冷水管预留孔或 套管 内径应大于管外径 30mm;管道穿地下室混凝土墙板、水池、水箱时,应预埋金属防水 套管 ;
5.3.3 室内埋地管道敷设应符合下列规定:
1 管道敷设应在地面夯实后重新开挖管槽敷管;
2 管槽回填时,管道周边不得含有尖硬的物体和大颗粒的石块,并应填充厚度不小于7mm的砂层;
3 管顶覆土深度不应小于300mm;
4 管道穿出室内底层地坪时,立管根部应护套金属管, 套管 顶部离地坪完成面不宜小于 100mm, 套管 内径不应大于管材外径 15mm, 套管 底部应在地面施工时坐落在地面的面层内;
5 安装结束,管道周围不得受外力作用或堆放重物;
6 当室内有可能产生冰冻时,应敷设在冰冻线以下。
5.3.4 穿越楼层的管道安装应符合下列规定:
1 应检查预留孔洞及 套管 位置、孔径及顺通情况;
2 立管安装宜自下而上逐层进行;
3 管道穿过孔洞或金属 套管 时不得损坏管材表面,当发现管材表面有明显的刻痕、划伤应及时进行更换管段;
5.3.6 墙体埋设管道安装应符合下列规定:
1 管径不宜大于25mm,且应采用整支管段;
2 聚烯烃类热水管和铝塑复合管,表面宜有 护套管 ;
CJJ/T29-2010 建筑排水塑料管道工程技术规程
4.1.8 当建筑排水塑料管道穿越一般墙体时,宜预埋硬聚氯乙烯 套管 , 套管 长度不宜大于墙体的厚度, 套管 内径宜大于管道外径 40mm;当穿越地下室外墙时,应预埋带止水翼环的防水 套管 。
5.1.6 立管穿越楼板时应预留孔洞,其尺寸应大于管道外径60mm~100mm,层间预留孔洞应顺通。横管穿越混凝土墙体时应预埋 套管 , 套管 内径应大于管道外径 30mm~50mm, 套管 长度应与墙面的厚度相等, 套管 宜采用硬聚氯乙烯材料制作;当采用金属 套管 时, 套管 管口内侧不得有棱角、毛刺。
【条文解释】 5.1.6 管道穿越楼板、各种墙板,应配合土建预留孔洞,这是文明施工的标志。土建施工误差较大,上下、左右轴向会产生偏差,因此在管道安装前应进行检查,有时还要对洞口进行修正。 发达国家普遍采用硬聚氯乙烯 套管 ,具有节能、方便施工的特点,且在管道穿过时能保证表面不受损伤,现在有的塑料管道生产企业已开发有各种管径成品 套管 ,长度根据墙体的厚度还可进行适当调节,这类产品应当在工程中得到推广应用。
5.1.11 建筑排水塑料管道穿越屋面部位施工时应符合下列规定:
1 穿越位置应预埋硬聚氯乙烯材料 套管 , 套管 上口应高出屋面最终完成面 200mm~250mm;
2
套管 周围在屋面混凝土找平层施工时,用水泥砂浆筑成锥形阻水圈,高度不应小于 套管 上沿;
3 管道与 套管 间的环形缝隙应采用防水胶泥或无机填料嵌实;
4 屋面防水层施工时,防水层应高出锥形阻水圈且应与管材周边相粘贴。
CECS 263:2009 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程
14.3.9 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设 套管 , 套管 长度不得小于墙体厚度;穿过楼板的 套管 其顶部应高出装饰地面 20mm;穿过卫生间或厨房楼板的 套管 ,其顶部应高出装饰地面 50mm,且 套管 底部应与楼板底面相平。 套管 与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。穿越地下室外墙时应设防水 套管 。
GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范
5.1.13
离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定 : 10 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水 套管 ;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第 12.3.19条第5款的要求;
11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性 套管 ;采用刚性防水 套管 时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于 DN150。
12.3.3 天然水源取水口、地下水井、消防水池和消防水箱安装施工,应符合下列要求: 5 钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道应加设防水 套管 ,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理;
GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范
5.1.16 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设 套管 , 套管 长度不得小于墙体厚度,穿过楼板的 套管 其顶部应高出装饰地面 20mm;穿过卫生间或厨房楼板的 套管 ,其顶部应高出装饰地面 50mm,且 套管 底部应与楼板底面相平。 套管 与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。
GB50364-2005民用建筑太阳能热水系统应用技术规范
5.3.6 设置太阳能集热器的平屋面应符合下列要求:
4 太阳能集热器与贮水箱相连的管线需穿屋面时,应在屋面预埋防水 套管 ,并对其与屋面相接处进行防水密封处理。防水 套管 应在屋面防水层施工前埋设完毕。
【条文解释】 伸出屋面的管线,应在屋面结构层施工时预埋穿屋面 套管 ,可采用钢管或 PVC 管材。 套管 四周的找平层应预留凹槽用密封材料封严,并增设附加层。上翻至管壁的防水层应用金属箍或镀锌钢丝紧固,再用密封材料封严。避免在已做好防水保温的屋面上凿孔打洞。本条是对太阳能集热器安装在坡屋面时的要求
5.3.7 设置太阳能集热器的坡屋面应符合下列要求:
8 坡屋面上太阳能集热器与贮水箱相连的管线需穿过坡屋面时,应预埋相应的防水 套管 ,并在屋面防水层施工前埋设完毕。
5.3.8设置太阳能集热器的阳台应符合下列要求:
1设置在阳台栏板上的太阳能集热器支架应与阳台栏板上的预埋件牢固连接;2 由太阳能集热器构成的阳台栏板,应满足其刚度、强度及防护功能要求。
5.3.9 设置太阳能集热器的墙面应符合下列要求:
4 设置在墙面的集热器与贮水箱相连的管线需穿过墙面时,应在墙面预埋防水 套管 。穿墙管线不宜设在结构柱处;
GB50981-2014建筑机电工程抗震设计规范
4.1.2 管道的布置与敷设应符合下列规定:
5 管道穿过内墙或楼板时,应设置 套管 ; 套管 与管道间的缝隙,应采用柔性防火材料封堵;
6 当8度、9度地区建筑物给水引入管和排水出户管穿越地下室外墙时,应设防水 套管 。穿越基础时,基础与管道间应留有一定空隙,并宜在管道穿越地下室外墙或基础处的室外部位设置波纹管伸缩节。
GB50015-2003建筑给水排水设计规范
5.6.15 热水管穿越建筑物 墙壁 、楼板和基础处应加 套管 ,穿越屋面及地下室外墙时应加防水 套管 。
5.6.15 热水管道穿越楼板时应加 套管 是为了防止管道膨胀伸缩移动造成管外壁四周出现缝隙,引起上层漏水至下层的事故。一般 套管 内径应比通过热水管的外径大 2号~3号,中间填不燃烧材料再用沥青油膏之类的软密封防水填料灌平。 套管 高出地面大于等于 20mm。
GB50038-2005人民防空地下室设计规范
6.1.2 穿过人防围护结构的给水引入管、排水出户管、通气管、供油管的防护密闭措施应符合下列要求:
1 符合以下条件之一的管道,在其穿墙(穿板)处应设置刚性防水 套管 :
1)管径不大于DN150mm的管道穿过防空地下室的顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间的防护密闭隔墙时;
2)管径不大于DN150mm的管道穿过乙类防空地下室临空墙或穿过核5级、核6级和核6B级的甲类防空地下室临空墙时。
2 符合以下条件之一的管道,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水 套管 :
1)管径大于DN150mm的管道穿过人防围护结构时;
2)管径不大于DN150mm的管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时。
【条文说明】 6.1.2 管道穿越防空地下室围护结构(如顶板、外墙、临空墙、防护单元隔墙)处,要采取一定的防护密闭措施。要求能抗一定压力的冲击波作用,并防止毒剂(指核生化战剂)由穿管处渗入。
根据为本次规范修订所进行的 “管道穿板做法模拟核爆炸实验”的结果,国标图集02S404中的刚性防水 套管 的施工方法,可以满足核 4级与核4B级防空地下室小于或等于DN150mm管道穿顶板时的防护及密闭要求。对穿临空墙的管道,在管径大于DN150mm或抗力级别较高时,要求在刚性防水 套管 受冲击波作用的一侧加焊一道防护挡板。
GB 50242 2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
3.3.13管道穿过墙壁和楼应设置金属或塑料 套管 。安装在楼板内的 套管 其顶部应高出装饰地面 20mm。安装在卫生间及厨房内的 套管 ,其顶部应高出装饰地面 50mm,底部应与楼板底面相平,装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的 套管 与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填端面光滑,穿墙 套管 与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 342 人订阅
阅读下一篇
室内给水系统安装工序施工工艺流程+控制要点+质量要求=施工图片来源: 机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处 一.给水管道安装 工艺流程 施工准备→支吊架制作安装→管道预制加工→干管安装→支管及配件安装→管道试压→管道防腐和保温→管道消毒、冲洗
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板非常感谢楼主的无私分享
回复 举报
非常感谢楼主的无私分享
回复 举报