桥架施工属于建筑电气工程的重要施工内容 , 在施工设计中 , 电缆桥架的布置应充分考 虑经济合理性 、 技术可行性及运行安全性等因素 , 确定最优方案 , 还应充分满足施工安装 、 维护检修及电缆敷设的要求 。
一 、 编制依据
规范名 称
|
编 号
|
《钢制电缆 桥架工程技术规程》
|
T/CECS 31-2017
|
《民用建筑电气 设计标准》
|
GB 51348-2019
|
《建筑 电气工程施工质量验收规范》
|
GB 50303-2015
|
《电气装置安 装工程 接地装置施工及验收规范》
|
GB50169-2 016
|
《建筑防火 封堵技术应用标准》
|
GB/T51410 -2020
|
《电 缆桥架安装》
|
04 D701-3
|
《建筑电气工程 施工安装》
|
18 D 8 02
|
二 、 适用范围
电缆桥架按材质可分为钢制电缆桥架 、 铝合金电缆桥架及玻璃钢电缆桥架 。 目前国标图 集与国家规范标准时间跨度较大 , 部分图集不满足最新规范要求 , 最新的规范要求没有相应 的图集匹配 , 本技术指南适用常用的钢制电缆桥架 、 铝合金电缆桥架及金属线槽的安装 。
三 、 技术要点
桥架施工技术要点包括桥架选择 , 桥架支架安装 , 桥架本体安装及桥架接地 , 桥架封堵 等施工内容 。
3.1 桥架选择
桥架设计选型及深化设计时 , 应从使用场合 , 电缆重量 , 电缆数量对桥架的型式 、 载荷 等级 、 规格及防腐处理方式进行选择 。
3 .1.1 桥架型式选择
3 .1.2 桥架载荷选择
桥架工作载荷不应大于所选载荷等级的安全工作载荷 。
1 、 钢制托盘 、 梯架安全工作载荷
安全工作载 荷等级
|
A
|
B
|
C
|
D
|
( N/m )
|
6 50
|
18 00
|
2600
|
3250
|
3 、 铝合金安全工作载荷
安全工作载 荷等级
|
A
|
A1
|
B
|
C
|
D
|
( N/m )
|
6 50
|
10 00
|
18 00
|
2600
|
3250
|
4 、 工作载荷计算
3 .1.3 桥架规格选择
1 、在电缆桥架内可无间距敷设电缆。在托盘内敷设电缆时, 电缆总截面积与托盘内横
断面积的比值不应大于 40% 。
2 、 槽盒内电缆的总截面积(包括外护层 ) 不应超过槽盒内截面积的 40%, 且电缆根数不 宜超过 30 根 。
3 、 控制和信号线路可视为非载流导体 , 其电缆或电线的总截面积不应超过槽盒内截面积 的 50% 。
3.1 .4 桥架防腐处理方式选择
应按照《钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS31-20 17 的第 4.5 条选择 。
3. 2 桥架支架体系
桥架支架应根据桥架的安装方式 , 桥架类型规格 , 桥架载荷进行选择及配置 。
抗震设防烈度为 6 度及 6 度以上的地区及重力不小于 150N/m 的桥架应 进行抗震设防 , 抗震支架可以根据《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50891-2014 及《建筑电气设 施抗震安 装》 16D70 7- 1 相关要求及图集设置 。
3.2. 1 桥架水平吊装支架体系
1 、 大样图
2 、 支吊架选用标准 :
3 、 水平支架安装技术要点
①水平支架间距宜为 1.5m~2m 。
②桥架水平安装时 , 采用圆钢(全牙丝杆 ) 支吊架时候 , 圆钢直径不得小于
10mm 【 注 1 】 。
③桥架水平安装采用全牙丝杆支吊架时 , 在端部 , 分支处 0.3~0.5M 处应设置防晃支架 。
直线段超过 30M 时 , 应每隔 30 米设置防晃支架 。
3.2.2 桥架沿墙水平安装支架体系
1 、 大样图
2 、 支架选用标准
3 、 技术要点
沿墙敷设支架应充分考虑桥架载荷设置斜撑 。
3.2 .3 桥架竖向安装支架体系
1 、 大样图
2 、 支架选用标准
桥架宽度( W ) ( mm )
|
角钢 支架
|
备 注
|
W≤30 0
|
L30X3
|
底漆红丹 , 面漆银 漆 。
|
400≤W ≤500
|
L40X4
|
|
W≥60 0
|
L50X5
|
|
注明 : 方案 2 适用于梯架离墙不超过 100mm 的情况 。
|
3 、 支架安装注意要点
①支架不应安装在固 定电缆的横担上
②支架间距不超过 2m 。
③每隔 3~5 层设置承重支架,承重支架可以设置在楼板上;如墙体为钢筋混凝土 结构 时 , 一侧可设置与混凝土墙上 ; 当楼板上有防水台时 , 应设置在防水台上 。
3 .2.4 支架设置节点
3. 3 桥架本体安装节点
3.4 桥架接地
3.5 桥架封堵
注 1 : 《 钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS31-2017 第 5.1 .8 条第 3 款规定圆钢直径不小于
10mm , 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 规定圆钢直径不小于 8mm 。
注 2 : 《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》 GB/T23639-2017 中 3.21 条弯通的弯曲半径 : 弯通的两条 内侧直角边的内切圆半径(简称弯曲半径 )。
注 3 : 《钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS31-2017 第 4.8.2 条规定过伸缩缝处的跨接线 不 小于 16m㎡ , 该条应是针对当桥架做接地干 线的规范要求 ; 《民标》第 12.4.9 规定电缆桥架 不能作为接地干线 , 因此 , 此处不按《钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS31-2017 第 4.8.2 条规定执行 。
注 4: 该条为《民标》 51348-2019 第 8 .5.3 规定 , 原设计规范为不小于 2.5m , 此条仅针对民 用建筑 。
注 5 : 该条为《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版 ) 第 10.1.1 0 条第 3 款规定 。
注 6 : 该条为《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 第 11.1.1 条文解释
注 7 : 《电气装置安装工程 接地装置施工及验 收规范》 B50169-2016 第 4.3.9 条规定 , 非镀 锌桥架支架要做跨接 。 《建筑电气 工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 第 11.1.1 条文解释 桥架支架不用与保护导体联结 。 两条规范冲突 , 本指南要求非镀锌桥架用螺栓加爪型垫片与 支架固定 。