土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架施工技术指南 桥架选择、桥架支架体系、安装节点、桥架接地.....

桥架施工技术指南 桥架选择、桥架支架体系、安装节点、桥架接地.....

发布于:2025-06-30 13:56:30 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]

     


   
来源: 机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处         

桥架施工属于建筑电气工程的重要施工内容         在施工设计中     电缆桥架的布置应充分考 虑经济合理性     技术可行性及运行安全性等因素     确定最优方案     还应充分满足施工安装       维护检修及电缆敷设的要求      

    编制依据    

规范名          

         

《钢制电缆   桥架工程技术规程》        

T/CECS   31-2017        

《民用建筑电气   设计标准》        

GB           51348-2019        

《建筑   电气工程施工质量验收规范》        

GB           50303-2015        

《电气装置安   装工程           接地装置施工及验收规范》        

GB50169-2   016        

《建筑防火   封堵技术应用标准》        

GB/T51410   -2020        

《电   缆桥架安装》        

04   D701-3        

《建筑电气工程   施工安装》        

18   D   8   02        

    适用范围    

电缆桥架按材质可分为钢制电缆桥架     铝合金电缆桥架及玻璃钢电缆桥架         目前国标图 集与国家规范标准时间跨度较大     部分图集不满足最新规范要求     最新的规范要求没有相应 的图集匹配         本技术指南适用常用的钢制电缆桥架         铝合金电缆桥架及金属线槽的安装      

    技术要点    

桥架施工技术要点包括桥架选择     桥架支架安装     桥架本体安装及桥架接地     桥架封堵 等施工内容      

  3.1         桥架选择    

桥架设计选型及深化设计时     应从使用场合     电缆重量     电缆数量对桥架的型式     载荷 等级     规格及防腐处理方式进行选择      

  3     .1.1         桥架型式选择    

  3     .1.2         桥架载荷选择    

桥架工作载荷不应大于所选载荷等级的安全工作载荷      

1         钢制托盘     梯架安全工作载荷    

安全工作载 荷等级      

A      

B      

C      

D      

N/m      

6 50      

18 00      

2600      

3250      

3   铝合金安全工作载荷  

安全工作载 荷等级      

A      

A1      

B      

C      

D      

N/m      

6 50      

10 00      

18 00      

2600      

3250      

工作载荷计算  

  3     .1.3         桥架规格选择    

  、在电缆桥架内可无间距敷设电缆。在托盘内敷设电缆时,        电缆总截面积与托盘内横    

断面积的比值不应大于       40%      

2         槽盒内电缆的总截面积(包括外护层     不应超过槽盒内截面积的   40%,   且电缆根数不 宜超过       30         

    控制和信号线路可视为非载流导体     其电缆或电线的总截面积不应超过槽盒内截面积       50%      

  3.1     .4         桥架防腐处理方式选择    

应按照《钢制电缆桥架工程技术规程》       T/CECS31-20   17       的第       4.5       条选择      

  3.     2         桥架支架体系    

桥架支架应根据桥架的安装方式     桥架类型规格     桥架载荷进行选择及配置      

抗震设防烈度为       6       度及       6       度以上的地区及重力不小于       150N/m       的桥架应   进行抗震设防         抗震支架可以根据《建筑机电工程抗震设计规范》       GB       50891-2014       及《建筑电气设   施抗震安   装》       16D70   7-       1       相关要求及图集设置      

  3.2.     1         桥架水平吊装支架体系    

1     大样图    

2   支吊架选用标准  

水平支架安装技术要点  

①水平支架间距宜为 1.5m~2m  

②桥架水平安装时 采用圆钢(全牙丝杆 支吊架时候 圆钢直径不得小于
10mm 1  

③桥架水平安装采用全牙丝杆支吊架时 在端部 分支处 0.3~0.5M  处应设置防晃支架

直线段超过 30M 应每隔 30 米设置防晃支架  

3.2.2   桥架沿墙水平安装支架体系  

1 大样图  

2 支架选用标准

3 技术要点  

沿墙敷设支架应充分考虑桥架载荷设置斜撑  

3.2 .3   桥架竖向安装支架体系  

1 大样图  

2 支架选用标准  

桥架宽度( W mm      

角钢 支架      

     

W≤30 0      

L30X3      

     

底漆红丹 面漆银      

400≤W ≤500      

L40X4      

W≥60 0      

L50X5      

注明 方案   适用于梯架离墙不超过 100mm  的情况      

3 支架安装注意要点  

①支架不应安装在固 定电缆的横担上  

②支架间距不超过  2m  

③每隔 3~5  层设置承重支架,承重支架可以设置在楼板上;如墙体为钢筋混凝土 结构 一侧可设置与混凝土墙上 当楼板上有防水台时 应设置在防水台上  

3 .2.4   支架设置节点  

3. 3   桥架本体安装节点

3.4   桥架接地

3.5   桥架封堵

  1       钢制电缆桥架工程技术规程》   T/CECS31-2017     5.1   .8   条第   3   款规定圆钢直径不小于  
  10mm     《建筑电气工程施工质量验收规范》   GB50303-2015   规定圆钢直径不小于   8mm      

  2     《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》       GB/T23639-2017             3.21       条弯通的弯曲半径     弯通的两条     内侧直角边的内切圆半径(简称弯曲半径   )。    

  3     《钢制电缆桥架工程技术规程》   T/CECS31-2017     4.8.2   条规定过伸缩缝处的跨接线     小于   16m㎡     该条应是针对当桥架做接地干   线的规范要求         《民标》第       12.4.9       规定电缆桥架 不能作为接地干线     因此     此处不按《钢制电缆桥架工程技术规程》 T/CECS31-2017     4.8.2 条规定执行      

  4:   该条为《民标》   51348-2019       8   .5.3   规定     原设计规范为不小于       2.5m     此条仅针对民 用建筑      

  5     该条为《建筑设计防火规范》       GB50016-2014(2018   年版       10.1.1   0   条第   3   款规定      

  6     该条为《建筑电气工程施工质量验收规范》       GB50303-2015             11.1.1       条文解释    

  7     《电气装置安装工程   接地装置施工及验   收规范》   B50169-2016     4.3.9       条规定     非镀   锌桥架支架要做跨接     《建筑电气   工程施工质量验收规范》   GB50303-2015     11.1.1   条文解释   桥架支架不用与保护导体联结     两条规范冲突     本指南要求非镀锌桥架用螺栓加爪型垫片与 支架固定  