配电房不可用细水雾灭火系统理由:
配电房可用细水雾灭火系统理由:
《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013
1.0.3 细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾和 带电设备 的火灾。
《建筑给水排水设计统一技术措施 2021》
2 民用建筑内以下场所可采用高压细水雾灭火系统:
1)可以采用高压细水雾保护的档案库房;
2)电子信息系统机房、控制中心、精密仪器设备用房等;
3)设置高压 细水 雾灭火系统的建筑内的柴油发电机房及日用油箱间、 变配电室
要点说明:
第3)管网式高压细水霉灭火系统一次投资较高,如建筑自身需要保护档案、精密仪器设备等而设置高压细水雾灭火系统,则可同时保护建筑内的柴油发电机房及电气用房。
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾和 带电设备 火灾, 其防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭;不能关闭的开口在其开口部位增设局部应用喷头等补偿措施。