室内消火栓动压测试常见误区:水枪喷嘴压力不等于规范栓口动压

发布于:2025-06-20 09:55:20 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:消防技术流

[复制转发]

进行消火栓动压测试的时候,很多人都是用水枪喷嘴处的动压与规范要求的消火栓栓口动压直接进行比较,以此来判断系统的动压是否符合要求。

其实,水枪喷嘴处的压力是可以低于规范要求的消火栓栓口动压值的。


 

一、规范依据

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

 7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪   充实水柱  ,应符合下列规定:  

1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;

2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓 栓口动压 不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓 栓口动压 不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。


 

二、条文解析

条文说明

消火栓栓口所需水压按下式计算:

消火栓栓口所需水压计算公式      

式中:H xh ——消火栓栓口的压力(MPa);

H g ——水枪喷嘴处的压力(MPa);

h d  ——水带的   水头损失  (MPa);  

H k —— 消火栓栓口水头损失,可按0.02MPa计算

高层建筑、高架库房、厂房和室内净空高度超过8m的民用建筑,配置DN65消火栓、65mm麻质水带25m长、19mm喷嘴水枪充实水柱按13m时,水枪喷嘴流量5.4L/S, H g 为0.185MPa; 水带水头损失 h d 为0.046MPa ;计算得到消火栓栓口压力 H xh 为0.251MPa,考虑到其他因素规定消火栓栓口动压不得低于0.35MPa。

室内消火栓出水量不应小于5L/s,充实水柱应为11.5m。当配置条件与上款相同时,计算得到消火栓栓口压力H xh 为0.21MPa。故规定其他建筑消火栓栓口动压不得低于0.25MPa。

消防给水及消火栓系统技术规范 》图示

图集.png      

依据上面条文说明及图示,我们可以得知:

H g =H xh -h d -H k (H g 为水枪喷嘴处的压力, H xh 为消火栓栓口压力

水枪喷嘴处的压力不需要大于或等于0.35Mpa或0.25Mpa。

当消火栓 栓口动压 不应小于0.35MPa时 ,H g =0.35-0.046-0.02=0.284Mpa。 水枪喷嘴处压力≥0.284Mpa即可

当消火栓 栓口动压 不应小于0.25MPa时 ,H g =0.25-0.046-0.02=0.184Mpa。 水枪喷嘴处压力≥0.184Mpa即可

注:上面提及的水枪喷嘴处压力 Hg为0.185MPa,是根据充实水柱、流量以及水枪喷嘴截面积计算而来,不应作为判断系统动压的依据。


 

三、结语

综上所述,在消火栓动压测试中, 直接将水枪喷嘴处压力与规范要求的消火栓栓口动压值进行等同比较是不科学且不符合规范本意的。 应该 考虑水带的水头损失和消火栓栓口的水头损失

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2025-06-23 22:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • wlqdragon
    wlqdragon 板凳

    写的很详细,很好

    2025-06-20 12:25:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.38 万条内容 · 731 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店志愿(义务)消防队组织设计

为了贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,开展“群防群治、自防自救”工作,在酒店遇到火情能及时有效地扑灭初起火灾或能控制火情,不致扩大,根据《消防法》第四十一条规定:机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要,建立志愿消防队等多种形式的消防组织,开展群众性自防自救工作。 一、志愿消防队的编组方法 根据酒店工作性质,志愿消防队纳人编组的人员,应是全天候轮班的部门工作人员。这是针对饭店内部志愿消防队人员而言。其他的疏散组、抢救组任务编组均依其本身工作性质或工作环境予以编组。

回帖成功

经验值 +10