断路器,其实就是一种特殊的开关,在电力系统里特别重要。它主要用来在高压电路中接通或切断电流,不管是空载还是有负荷的时候。更重要的是,当电力系统出现故障时,它能和继电器保护装置一起快速切断那些过大的电流(比如短路或者超负荷的电流),确保整个电力系统的安全和稳定。
断路器内部有一个很厉害的灭弧结构,这让它能轻松应对各种复杂的电力情况。根据不同的灭弧介质,断路器可以分为很多种类型,像油浸式的(又分多油和少油)、六氟化硫(SF6)气体的、真空的,还有用压缩空气的等等。下面我们来聊聊3P+N和4P这两种断路器有什么不同吧!
四极断路器一共分为 A、B、C、D 这四种类型:
A 类 :它的 N 极也就是零线那一端,没有安装过电流脱扣器,而且 N 极一直都是连通的,不会跟着另外三根火线一起接通或者断开。
B 类 :N 极同样没有安装过电流脱扣器,不过 N 极会和其他三根火线一起接通和断开。
C 类 :N 极安装了过电流脱扣器,并且会和其他三根火线同步进行接通、断开的操作。
D 类 :N 极安装了过电流脱扣器,但它始终保持接通状态,不跟其他三根火线一起动作。  
 这里有两个关键问题一定要注意:
1. 选型明确 :在要用四极断路器的地方,必须说清楚选的是 A、B、C、D 中的哪一种。别看都是四极断路器,N 极上有没有安装过电流脱扣器,作用可大不一样。要是 N 极装了过电流脱扣器,就能用在以单相负荷为主的三相四线配电线路里,像气体放电灯、可控硅调光调速这类会产生大量谐波的非线性负荷线路,或者其他有特殊要求的场合。一般普通设备的电路,选 N 极不装过电流脱扣器的断路器就行。
2. 真假 四极 区分 :A、D 这两种虽然叫四极断路器,可它们的 N 极一直都是接通的,不跟着其他三根火线一起动作,所以大家都管这类断路器叫 “假四极”,其实就是 3P+N,和三极断路器没啥本质区别。它比三极断路器好的地方,也就是在成套柜里,线路进出可能更方便些。
所以,这类断路器只适合用在有三相负荷,但也有少量单相负荷的地方,比如说成套系统里控制电源用 220V 的情况。要是选错了,不但起不到保护电路的作用,还可能出大问题,这可是现在设计和使用过程中特别混乱的一个问题,大家一定要重视起来。
再给大家详细讲讲相关知识:
产品分类 :断路器从产品类型上看,有 1P、2P、1P+N、3P、4P。这里的 P 指的是带有保护功能的那一极,也就是刀极;N 指的是中性线,它只装了刀极,没有保护模块。像 2P 和 1P+N 都叫两极开关,4P 和 3P+N 都叫四极开关。1P+N、3P+N 因为中性线没有保护模块,所以价格会便宜点,而且中性线的刀极会跟着相线的刀极一起动作。有的产品还把 1P+N 分成两种,一种占两个模块宽度,另一种只占一个模块宽度,后者体积会小一些。
电气技术分类 :从电气技术角度,断路器分单极开关、两极开关、三极开关和四级开关。到底该选哪种,主要就看线路里的中性线需不需要断开,一般可以从这几点判断:
检修安全角度 :如果是 TT 系统,检修的时候需要断开中性线,那就得用两极和四极开关;要是 TN 系统,只要做好等电位联结,除了一些特殊情况,一般不需要断开中性线,选单极和三极开关就行。四极开关能不用就尽量不用,因为它存在 “断零” 的风险。
双电源情况 :要是有两个电源,那就得看需不需要把两个接地系统隔离开。另外,1P+N、2P 和 3P+N、4P 在电气上分别当作两极和四极开关看待。要是确定需要断开中性线,而且中性线电流不会超过相线电流,从省钱的角度考虑,可以选 1P+N、3P+N;要是中性线电流有可能超过相线,比如受到谐波影响的时候,就得选 2P、4P。这些都是根据我对规范的理解和对产品的了解总结出来的,刚入行的朋友可以参考参考。  
最后再给大家简单介绍下不同类型断路器的用途:
1P(单极开关) :只有一个接线头,只能断开一根相线,适合用来控制一相 “火” 线。
2P(两极开关) :有两个接线头,一个接相线,一个接零线,用来控制一相一零的电路。
3P(三极开关) :三个接线头都接 “火” 线,适用于控制三相 380V 电压的线路。
4P(四极开关) :四个接线头,三个接 “火” 线,一个接零线,用来控制三相四线制线路。王厚余在《低压电气装置的设计安装和检验》P195 页提到,三极四线和四极四线的区别就在于,需不需要在剩余电流动作保护器(RCD)的中性线上装刀极,能不能在断开相线的同时断开中性线。
按照王厚余的说法,3P+N 的 N 极不断开,4P 的 N 极是会断开的,可别像有些人说的,以为 1P+N 和 3P+N 只是相线有保护模块,中性线没有。一般来讲,3P+N 属于假四极,4P 大多属于真四极,不过大家在选用的时候,还是得仔细留意。