断路器降容是指对于已经安装的断路器,为了保护电气设备的安全运行,在发现其额定电流大于电气系统实际使用的电流时,通过更换熔丝或调整其参数等方式,减小断路器的额定电流,从而使其满足电气系统的实际需要。断路器降容的原因有很多,其中最主要的是由于电气设备的实际用电负荷小于其额定电流的情况下,若此时断路器额定电流过高,就会导致设备运行时断路器无法保护其安全,甚至出现断电现象,影响设备的正常运营。那么大家 在选择断路器时考虑过吗?断路器为什么要降容使用?在什么情况下需要降容使用?要降多少?下面我们来分析一下。
※ 断路器为什么要降容使用?
首先,当断路器的运行环境温度大于规定值时需要降容使用。一般规定为40℃(电动机保护时温度超过65度)。
※ 在什么情况下需要降容使用?
1、配电柜安装在室外,夏季温度较高;环境温度超过40℃。
2、安装在室内,但室内通风散热条件较差,室内温度虽然没有超过40℃,但配电柜内温度已经超出40℃。
3、即便配电箱安装在空调房间,但配电柜内断路器较多,散热较差,也应考虑降容使用。
※ 要降多少?
根据安装位置和满载率进行降容,但具体数字很难给出。一般情况下,判定环境温度较高,散热不好时,我会取0.8的降容系数,极为苛刻的会取0.7。如果断路器取得太大,会导致电缆规格加大,对成本影响很大,而且会影响短路保护的灵敏度。所以,我们不要过多的降容使用。