土建总承包责任范围:
完成泛光照明机房的结构及二次结构;完成机房内装饰及门窗安装(详细装饰做法以最终设计院的施工图为准);
所有结构内单边或直径300mm及以上的预留洞;
预留洞套管外的封堵由承包人负责施工(含防火封堵);
室外相关管沟及管井及所有设备基础。
机电分包责任范围:
提供电源至室外照明及泛光照明电源箱(如有)上桩头;
屋面泛光照明(如有),由机电分包人按照泛光照明深化图纸完成管路施工,并配管至室外预留电盒(包括控制和电源管路,不得共管);
其他区域管路施工,配管至室外预留电盒(包括控制和电源管路,不得共管);
专业分包工程的接地,机电分包引扁铁至图纸上预定接地点位或是按图纸预留等电位箱;
所有泛光照明电管、盒的预留、埋由机电分包负责施工;
机电分包负责泛光照明系统图纸的机电综合(含BIM)。
其他分包责任范围:
若BA系统需要控制泛光照明系统,其控制部分的布管、穿线、接线调试及相关设备供应由弱电分包施工;
幕墙分包根据泛光照明系统分包人提供的尺寸或实样,负责现场开孔,提供并安装投光灯等的安装支架;配合灯具安装(孔洞的封堵由幕墙分包人完成)。
泛光照明分包责任范围:
泛光照明电源箱安装(如有)下桩头、电盒至各个末端由专业泛光照明分包施工(含控制箱、各个末端自施系统所有设备、电管、线缆及一切附件的供货和安装);
负责泛光照明的接地施工;
设置独立的泛光照明控制系统,提供高阶接口供BA系统接驳并配合BA系统调试;
需完成自施系统深化图,配合机电分包人进行机电管线综合。