一次消谐器安装位置如下:
1.一次消谐器的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也可以固定在压变附近支架上。
2. 若安装在压变柜内,消谐装置本体与周围接地体的距离建议≥5cm。消谐装置上端与压变中性点采用绝缘导线连接(随货提供)。如果您需要更换导线,导线要有一定的机械强度,建议导线截面不小于5mm2 。
3. 一次消谐器不分正负极性。一般垂直安装,也可以水平安装。在户外时,装在压变的就近边上,消谐装置虽有防雨功能,不宜直接经受日晒雨淋。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也可以固定在压变附近支架上。
4. 三个单相电压互感器时,在未接一次消谐器前,三个单相电压互感器高压绕组尾(x.y.z)直接接地或是并联于中性点(0)接地。接一次消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾线(0)与地断开,然后将消谐器在中性点(0)与地之间(中性点不直接接地)。
5. 三相五柱电压互感器时,在未接一次消谐器前,三相五柱电压互感器中性点(0)直接接地。接一次消谐器时,必须将中性点(0)与地断开,然后将消谐器接地中性点(0)与地之间(中性点不直接接地)。