土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一次消谐器安装位置

一次消谐器安装位置

发布于:2025-05-26 14:54:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

一次消谐器安装位置如下:

1.一次消谐器的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也可以固定在压变附近支架上。

2. 若安装在压变柜内,消谐装置本体与周围接地体的距离建议≥5cm。消谐装置上端与压变中性点采用绝缘导线连接(随货提供)。如果您需要更换导线,导线要有一定的机械强度,建议导线截面不小于5mm2 。

3. 一次消谐器不分正负极性。一般垂直安装,也可以水平安装。在户外时,装在压变的就近边上,消谐装置虽有防雨功能,不宜直接经受日晒雨淋。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也可以固定在压变附近支架上。

4. 三个单相电压互感器时,在未接一次消谐器前,三个单相电压互感器高压绕组尾(x.y.z)直接接地或是并联于中性点(0)接地。接一次消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾线(0)与地断开,然后将消谐器在中性点(0)与地之间(中性点不直接接地)。

5. 三相五柱电压互感器时,在未接一次消谐器前,三相五柱电压互感器中性点(0)直接接地。接一次消谐器时,必须将中性点(0)与地断开,然后将消谐器接地中性点(0)与地之间(中性点不直接接地)。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 472 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机消谐器主要结构组成部分

微机消谐器的主要结构组成部分包括以下几个部分: 信号采集模块:负责实时捕捉电压互感器(PT)开口三角侧的电压信号,精准感知系统中是否存在异常的谐振信号。 中央处理单元(CPU):作为装置的“大脑”,对接收到的信号进行快速分析与处理,依据预设算法判断是否发生谐振及谐振类型。 显示与操作界面:方便运维人员直观查看装置运行状态、故障信息等,还能进行参数设置。 通信模块:将装置信息上传至监控系统,实现远程监控。

回帖成功

经验值 +10