冷机群控的逻辑:

1)   冷水机组   的自动控制逻辑

群控系统应具备自动加减冷水机组运行台数的功能。加减机逻辑可根据供水温度、冷机负载率、温降速度等因素确定。

2 )冷冻主机调节标准:

(1)单台冷冻机负荷达到95%时,负荷无变化持续5分钟冷机群控自动加载另一台冷机投入运行。

(2)单台冷机投入运行前,冷冻泵、冷却泵、冷却塔等附属设备依次启动。

(3)群控负荷低于55%时,冷机群控自动减载,关闭一台冷机。

(4)关闭冷机对应的冷冻泵、冷却泵、冷却塔等附属设备依次关闭。

冷机开启台数初始值


             

正常营业时段

夜间延期营业时段

5

1

1

6

1

1

7-8

2

1

9

1

1

注:1大指一台大冷量机组,1小指一台小冷量机组。

冷冻水供水温度初始设定值(℃)


             

开始营业9:30-11:30

营业时段1

11 :30-13:30

营业时段2

13 :30-17:30

营业时段3

17 :30-20:30

闭店前:20:30-

5

11

10

8

9

10

6

10

9

7

8

9

7-8

9

8

6

7

8

9

10

9

7

8

9

 

程序执行

过渡季节

制冷季节

制冷季节

参数设定

冷冻水出水温度设定为8℃,1#、2#、3#、4#冷机纳入群控。

冷冻水出水温度设定为6℃,1#、2#、3#、4#冷机纳入群控。

闭店延时模式

开机

开机时间到,首先开启第一台大冷机;

开机时间到,首先开启第1~2台大冷机;


             

加载

第一台离心机组开启后50分钟后,冷冻水总管供水温度大于8℃且第一名离心冷机负荷大于95%,持续10分钟,开启第二名冷机;当冷冻水总管供水温度大于8℃且2台冷机离心冷机负荷均大于95%,持续10分钟,开启第三台冷机。

当冷冻水总管供水温度大于t℃且2台冷机离心冷机负荷均大于95%,持续10分钟,开启第三台冷机。


             

减载

(1)一台离心冷机运行,冷冻水总管供水温度小于8℃且单台离心冷机负荷小于55%,关闭大冷机同时开启小冷机。
  (2)两台离心冷机运行,冷冻水总管供水温度小于t℃且两台离心冷机平均负荷小于55%,持续10分钟后,关闭第二名离心冷机。
  (3)三台离心冷机运行,冷冻水总管供水温度小于t℃且三台离心冷机平均负荷小于55%,持续10分钟后,关闭第三名离心冷机。

(1)一台离心冷机运行,冷冻水总管供水温度小于6℃且单台离心冷机平均负荷小于55%,关闭大冷机同时开启小冷机。
  (2)两台离心冷机运行,冷冻水总管供水温度小于t℃且两台离心冷机平均负荷小于55%,持续10分钟后,关闭第二名离心冷机。
  (3)三台离心冷机运行,冷冻水总管供水温度小于t℃且三台离心冷机平均负荷小于55%,持续10分钟后,关闭第三名离心冷机。

闭店关机后,开启1台小冷机运行,同时需关闭分集水器除影城之外所有环路电动阀,影城闭店后,电动阀需全部开启。

二、冷冻水泵变频

冷冻水泵的自动控制逻辑:

根据供回水总管的压差或温差自动调整冷冻水泵的运行转速(偏差值可设定):

压差低于设定值-偏差或温差高于设定值+偏差时,增加水泵频率。

压差高于设定值+偏差或温差低于设定值-偏差时,降低水泵频率。频率不应低于35Hz。

单台水泵运行且水泵频率降至下限,压差仍高于设定值+偏差或温差仍低于设定值-偏差时,水泵频率不变,开启压差旁通阀调节开度。

冷冻水供回水压差初始设定值(kPa)

冷冻水泵

开启数量

一台小泵

一台大泵

两台大泵

三台大泵

总管压差

100

120

150

200

最不利末端

50

50

50

50

冷冻泵调频策略

1

设定冷冻泵调频下限35Hz,冷冻泵流量上限50 Hz(冷冻泵最大流量)。压差旁通阀开度0%。

2

若集分水器压差小于0.16 Mpa(可修改)或冷冻水供回水温差大于t℃,先减小压差旁通阀开度直到0%时,再增大冷冻泵频率,直到50HZ满频。

3

若集分水器压差大于0.14Mpa并且冷冻水温差小于5℃(可修改),先减小冷冻泵频率,当冷冻泵频率减小到35Hz(可修改),再增大压差旁通阀开度,直到100%。

三、冷却塔风扇变频

冷却塔风机的自动控制逻辑:

根据冷却塔出水温度自动调整冷却塔风机的运行台数及频率(偏差值可设定):

冷却塔开始运行时,所有风机均开启;冷却塔停止运行时,风机均关闭。

出塔温度高于设定值+偏差时,整体提高风机运行频率。

出塔温度低于设定值-偏差时,整体降低风机运行频率,频率不应低于30Hz。

频率达到下限其出塔温度仍低于设定值-偏差时,应按组关闭风机。

设定值低于冷却塔出水极限温度时,自动修正为极限温度。用户在子系统上应能选择是否启用自动修正功能。冷却塔出水极限温度取“室外湿球温度+3~5℃”,其中夏季取小值,过渡季取大值。

         

冷冻水、冷却水温初始设定值(℃)


             

冷冻水温差℃

冷却塔出水温度℃

冷却水温差℃

5

6

28 或t+3

5

6

6

30 或t+4

5

7-8

6

32 或t+5

5

9

6

30 或t+3

5

注:t为室外湿球温度。

 空调末端   调控的逻辑:

一、组合式空调机组

a)  根据机组送风温度与设定值偏差以PID方式自动调节空调水阀开度:

夏季工况送风温度比设定值高2℃时,水阀开大;低2℃时,水阀关小。

冬季工况送风温度比设定值高2℃时,水阀关小;低2℃时,水阀开大。

过渡季通风工况时,水阀关闭。

b)  根据机组回风温度与设定值偏差以PID方式自动调节送风机转速,频率下限为30Hz。

夏季回风温度比设定值高2℃时,提高风机转速;低2℃时,降低风机转速。

冬季回风温度比设定值高2℃时,降低风机转速;低2℃时,提高风机转速。

过渡季回风温度比设定值低2℃时,降低风机转速;高2℃时,提高风机转速。         

c)  空调机组风机、新风阀、回风阀应联锁控制(回风阀位按新回风阀位相加为100%确定)。当风机停止运行时,新风阀、防冻保温风阀连锁关闭,回风阀全开,制冷季过渡季水阀关闭,采暖季水阀开50%。

d)  制冷季当室外空气焓值低于室内空气焓值时,新风阀全开,回风阀关闭,按最大新风比运行。

e)  制冷季室外空气焓值高于室内空气焓值时,或采暖季时,根据室内CO 2 浓度控制自动调节新风阀、回风阀开度。

CO 2 浓度比设定值高50ppm时,新风阀开度加大;CO 2 浓度比设定值低50ppm时,新风阀开度减小。

新风阀开度上限为30%,下限为15%(开度上下限可在调试时设定)。

f)  过渡季新风阀全开,回风阀关闭,按最大新风比运行。

空调机组控制功能(制冷季)

当室外空气焓值低于室内空气焓值时,新风阀全开,回风阀关闭,按最大新风比运行;

当室外空气焓值高于室内空气焓值时,新风量根据室内CO 2 浓度控制,但不得高于设计最小新风量(阀位不大于30%),且不得低于设计最小新风量的50%(阀位不小于15%);

机组根据送风温度,应能调节水阀开度,当送风温度比设定温度高2℃时,水阀开大;当送风温度比设定温度低2℃时,水阀关小;

机组根据回风温度与设定值偏差自动调节送风机转速,机组回风温度比设定值高2度时,自动提高风机转速;机组回风温度比设定值低2度时,自动降低风机转速;

二、新风机组

a)  新风机组根据送风温度与设定值偏差自动调节空调水阀开度。

夏季工况下,当送风温度高于设定值2℃时,自动加大水阀开度;当送风温度低于设定值2℃时,自动减小水阀开度。

冬季工况下,当送风温度高于设定值2℃时,自动减小水阀开度;当送风温度低于设定值2℃时,自动加大水阀开度。

过渡季通风工况下,水阀关闭。

b)  新风机停止时,新风阀全关,制冷季过渡季关闭水阀,采暖季水阀开50%。

c)  室内步行街CO 2 浓度比设定值高100ppm时,开启对应区域的新风机组;比设定值低100ppm时,关闭对应区域的新风机组。

 