冷机群控的逻辑:
1) 冷水机组 的自动控制逻辑
群控系统应具备自动加减冷水机组运行台数的功能。加减机逻辑可根据供水温度、冷机负载率、温降速度等因素确定。
2 )冷冻主机调节标准:
(1)单台冷冻机负荷达到95%时,负荷无变化持续5分钟冷机群控自动加载另一台冷机投入运行。
(2)单台冷机投入运行前,冷冻泵、冷却泵、冷却塔等附属设备依次启动。
(3)群控负荷低于55%时,冷机群控自动减载,关闭一台冷机。
(4)关闭冷机对应的冷冻泵、冷却泵、冷却塔等附属设备依次关闭。
冷机开启台数初始值
|
正常营业时段 |
夜间延期营业时段 |
5 月 |
1 大 |
1 小 |
6 月 |
1 大 |
1 小 |
7-8 月 |
2 大 |
1 小 |
9 月 |
1 大 |
1 小 |
注:1大指一台大冷量机组,1小指一台小冷量机组。
冷冻水供水温度初始设定值(℃)
|
开始营业9:30-11:30 |
营业时段1 11 :30-13:30 |
营业时段2 13 :30-17:30 |
营业时段3 17 :30-20:30 |
闭店前:20:30- |
5 月 |
11 |
10 |
8 |
9 |
10 |
6 月 |
10 |
9 |
7 |
8 |
9 |
7-8 月 |
9 |
8 |
6 |
7 |
8 |
9 月 |
10 |
9 |
7 |
8 |
9 |
程序执行 |
过渡季节 |
制冷季节 |
制冷季节 |
参数设定 |
冷冻水出水温度设定为8℃,1#、2#、3#、4#冷机纳入群控。 |
冷冻水出水温度设定为6℃,1#、2#、3#、4#冷机纳入群控。 |
闭店延时模式 |
开机 |
开机时间到,首先开启第一台大冷机; |
开机时间到,首先开启第1~2台大冷机; |
|
加载 |
第一台离心机组开启后50分钟后,冷冻水总管供水温度大于8℃且第一名离心冷机负荷大于95%,持续10分钟,开启第二名冷机;当冷冻水总管供水温度大于8℃且2台冷机离心冷机负荷均大于95%,持续10分钟,开启第三台冷机。 |
当冷冻水总管供水温度大于t℃且2台冷机离心冷机负荷均大于95%,持续10分钟,开启第三台冷机。 |
|
减载 |
(1)一台离心冷机运行,冷冻水总管供水温度小于8℃且单台离心冷机负荷小于55%,关闭大冷机同时开启小冷机。 |
(1)一台离心冷机运行,冷冻水总管供水温度小于6℃且单台离心冷机平均负荷小于55%,关闭大冷机同时开启小冷机。 |
闭店关机后,开启1台小冷机运行,同时需关闭分集水器除影城之外所有环路电动阀,影城闭店后,电动阀需全部开启。 |
二、冷冻水泵变频
冷冻水泵的自动控制逻辑:
根据供回水总管的压差或温差自动调整冷冻水泵的运行转速(偏差值可设定):
压差低于设定值-偏差或温差高于设定值+偏差时,增加水泵频率。
压差高于设定值+偏差或温差低于设定值-偏差时,降低水泵频率。频率不应低于35Hz。
单台水泵运行且水泵频率降至下限,压差仍高于设定值+偏差或温差仍低于设定值-偏差时,水泵频率不变,开启压差旁通阀调节开度。
冷冻水供回水压差初始设定值(kPa)
冷冻水泵 开启数量 |
一台小泵 |
一台大泵 |
两台大泵 |
三台大泵 |
总管压差 |
100 |
120 |
150 |
200 |
最不利末端 |
50 |
50 |
50 |
50 |
冷冻泵调频策略
1 |
设定冷冻泵调频下限35Hz,冷冻泵流量上限50 Hz(冷冻泵最大流量)。压差旁通阀开度0%。 |
2 |
若集分水器压差小于0.16 Mpa(可修改)或冷冻水供回水温差大于t℃,先减小压差旁通阀开度直到0%时,再增大冷冻泵频率,直到50HZ满频。 |
3 |
若集分水器压差大于0.14Mpa并且冷冻水温差小于5℃(可修改),先减小冷冻泵频率,当冷冻泵频率减小到35Hz(可修改),再增大压差旁通阀开度,直到100%。 |
三、冷却塔风扇变频
冷却塔风机的自动控制逻辑:
根据冷却塔出水温度自动调整冷却塔风机的运行台数及频率(偏差值可设定):
冷却塔开始运行时,所有风机均开启;冷却塔停止运行时,风机均关闭。
出塔温度高于设定值+偏差时,整体提高风机运行频率。
出塔温度低于设定值-偏差时,整体降低风机运行频率,频率不应低于30Hz。
频率达到下限其出塔温度仍低于设定值-偏差时,应按组关闭风机。
设定值低于冷却塔出水极限温度时,自动修正为极限温度。用户在子系统上应能选择是否启用自动修正功能。冷却塔出水极限温度取“室外湿球温度+3~5℃”,其中夏季取小值,过渡季取大值。
冷冻水、冷却水温初始设定值(℃)
|
冷冻水温差℃ |
冷却塔出水温度℃ |
冷却水温差℃ |
5 月 |
6 |
28 或t+3 |
5 |
6 月 |
6 |
30 或t+4 |
5 |
7-8 月 |
6 |
32 或t+5 |
5 |
9 月 |
6 |
30 或t+3 |
5 |
注:t为室外湿球温度。 |
空调末端 调控的逻辑:
一、组合式空调机组
a) 根据机组送风温度与设定值偏差以PID方式自动调节空调水阀开度:
夏季工况送风温度比设定值高2℃时,水阀开大;低2℃时,水阀关小。
冬季工况送风温度比设定值高2℃时,水阀关小;低2℃时,水阀开大。
过渡季通风工况时,水阀关闭。
b) 根据机组回风温度与设定值偏差以PID方式自动调节送风机转速,频率下限为30Hz。
夏季回风温度比设定值高2℃时,提高风机转速;低2℃时,降低风机转速。
冬季回风温度比设定值高2℃时,降低风机转速;低2℃时,提高风机转速。
过渡季回风温度比设定值低2℃时,降低风机转速;高2℃时,提高风机转速。
c) 空调机组风机、新风阀、回风阀应联锁控制(回风阀位按新回风阀位相加为100%确定)。当风机停止运行时,新风阀、防冻保温风阀连锁关闭,回风阀全开,制冷季过渡季水阀关闭,采暖季水阀开50%。
d) 制冷季当室外空气焓值低于室内空气焓值时,新风阀全开,回风阀关闭,按最大新风比运行。
e) 制冷季室外空气焓值高于室内空气焓值时,或采暖季时,根据室内CO 2 浓度控制自动调节新风阀、回风阀开度。
CO 2 浓度比设定值高50ppm时,新风阀开度加大;CO 2 浓度比设定值低50ppm时,新风阀开度减小。
新风阀开度上限为30%,下限为15%(开度上下限可在调试时设定)。
f) 过渡季新风阀全开,回风阀关闭,按最大新风比运行。
空调机组控制功能(制冷季) |
当室外空气焓值低于室内空气焓值时,新风阀全开,回风阀关闭,按最大新风比运行; |
当室外空气焓值高于室内空气焓值时,新风量根据室内CO 2 浓度控制,但不得高于设计最小新风量(阀位不大于30%),且不得低于设计最小新风量的50%(阀位不小于15%); |
|
机组根据送风温度,应能调节水阀开度,当送风温度比设定温度高2℃时,水阀开大;当送风温度比设定温度低2℃时,水阀关小; |
|
机组根据回风温度与设定值偏差自动调节送风机转速,机组回风温度比设定值高2度时,自动提高风机转速;机组回风温度比设定值低2度时,自动降低风机转速; |
二、新风机组
a) 新风机组根据送风温度与设定值偏差自动调节空调水阀开度。
夏季工况下,当送风温度高于设定值2℃时,自动加大水阀开度;当送风温度低于设定值2℃时,自动减小水阀开度。
冬季工况下,当送风温度高于设定值2℃时,自动减小水阀开度;当送风温度低于设定值2℃时,自动加大水阀开度。
过渡季通风工况下,水阀关闭。
b) 新风机停止时,新风阀全关,制冷季过渡季关闭水阀,采暖季水阀开50%。
c) 室内步行街CO 2 浓度比设定值高100ppm时,开启对应区域的新风机组;比设定值低100ppm时,关闭对应区域的新风机组。