土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 如何判断阴极保护系统是否需要调试或故障修复?

如何判断阴极保护系统是否需要调试或故障修复?

发布于:2025-05-08 14:46:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

一、电位测量方面

· 保护电位异常:阴极保护系统的核心指标是保护电位。通常,钢铁在土壤中的保护电位应达到 - 0.85V(相对于饱和硫酸铜参比电极)及更负。如果测量到的保护电位高于此值,说明保护不足,金属可能仍有腐蚀风险;若电位过负,如低于 - 1.2V,可能会导致析氢等不良反应,加速金属的氢脆破坏,这两种情况都表明系统需要调试或检查故障原因。

· 电位分布不均:沿被保护管道或结构物长度方向,如果各测试点的保护电位差异较大,超过 ±50mV,说明阴极保护电流分布不均匀,可能存在阳极地床布置不合理、管道防腐层破损严重程度不一或有杂散电流干扰等问题,需要进行调试和排查。

二、电流测量方面

· 阴极保护电流异常:正常运行的阴极保护系统,其输出电流相对稳定。若电流值出现大幅波动,如突然增大或减小,可能是阳极地床性能变化、电源设备故障或管道与其他金属结构发生电气连接等原因引起,需要及时检查修复。

· 电流密度不合理:根据被保护结构物的材质、表面状况、所处环境等因素,有一个合理的保护电流密度范围。如碳钢在土壤中,一般保护电流密度在 10 - 200mA/m?。如果实际测量的电流密度远超出或低于这个范围,说明系统参数设置不合理,需要调试。

三、外观检查方面

· 阳极地床:阳极地床是阴极保护系统的关键部件。若发现阳极地床周围土壤有明显的干裂、隆起,阳极材料外露、腐蚀严重,或者阳极引线出现破损、断裂等情况,会影响阳极的性能和电流输出,需要对阳极地床进行修复或更换。

· 测试桩:检查测试桩的外观,若发现测试桩本体有损坏、倾斜,测试导线连接松动、腐蚀,标识不清等问题,可能导致测试数据不准确或无法正常测试,需要及时修复或更换测试桩及相关部件。

· 被保护结构物:直接观察被保护的管道、储罐等金属结构物表面,若出现涂层破损、剥落,金属表面有明显的锈斑、蚀坑,或者有渗漏现象,可能是阴极保护系统失效或局部保护不足,需要对系统进行全面检查和调试。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.89 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阀门安装质量通病防治 现场施工正误做法示例、描述!

  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。 现场施工错误做法示例 问题描述 1   、法兰为非标,必须整改为与阀门公称压力相一致的法兰。   2   、所有橡胶软接头的螺杆均应朝向软接头外面,不应朝里。同时螺杆伸出螺帽为

回帖成功

经验值 +10