土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 阀门安装质量通病防治 现场施工正误做法示例、描述!

阀门安装质量通病防治 现场施工正误做法示例、描述!

发布于:2025-05-08 10:41:08 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]

  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。


现场施工错误做法示例
问题描述

1   、法兰为非标,必须整改为与阀门公称压力相一致的法兰。  

2   、所有橡胶软接头的螺杆均应朝向软接头外面,不应朝里。同时螺杆伸出螺帽为   2~3   个丝扣,故应整改。  

现场施工错误做法示例
问题描述

法兰为非标,不配套,上下螺孔都对应不上,此类情况必须整改。

现场施工错误做法示例
问题描述

普遍性的问题还是

1、螺杆伸出螺帽较长;

2、法兰片与阀门法兰不配套,为非标产品;

3、橡胶软接头螺杆方向安装反了。

现场施工正确做法示例

问题描述  

上次检查时发现法兰片与阀门法兰不配套,这几乎是经理部项目的通病,现项目部自行采购了标准的丝扣法兰,法兰大小、厚度均与阀门法兰一致,解决了此问题。  

现场施工错误做法示例
问题描述  

1   、橡胶软接头螺杆不应在内侧,应在两外侧,螺杆伸出螺帽过短,要求螺杆伸出螺帽    2~3个丝扣。  

2   、给水泵进水采用的是同心大小头,不符合要求,应采用偏心大小头,螺杆伸出螺帽过长。  

现场施工正确做法示例
问题描述  

1、软接头限位措施为固定一端同,另一端为上下双螺帽预留10~20mm 长度伸缩量,接地导线跨接  

2、我们都知道设备基础及设备本体需要接地,也知道屋顶阀门需要跨接,但对于机房的软接头跨接都没有认识,2013 年  

5 月份省专家优评选验收过程中重点提出需增加。  

现场施工 正确做法示例  
问题描述  

风管防火阀均设了独立支吊架。  

现场施工错误做法示例  

问题描述  

上图质量缺陷有三个:1、螺杆过长;2、软接头螺杆方向不对;3、软接头限位措施不对。