转载来源:暖通部落HVACtrb
1.1设备容量选型
1. 2室外机所需平台 尺寸
1. 3 室外机布置 要求
1 )空调外机的散热需保持通畅,散热风扇一侧不应有墙体遮挡, 百叶透孔率不宜低于 80%水平倾斜角不宜大于 15°,百叶厚度宜为 3mm~5mm,百叶宽度宜为80m,百叶间距不宜小于 80mm。 当一个 平台外机台数 较多 、 机位 处在凹陷处等不利于散热的情况时 应要求空调厂家进行散热气流组织模拟。
2 )当 外机 位于窗外侧时 ,需与建筑专业复核,确保空调外机不超过窗台高度。
1. 4冷凝水管及冷媒管预留
1)室内精装且不送分体空调的户型的机位宜贴邻服务房间,空调管应直接出外墙,不应穿越其它房间,尽量减少拐弯;空调管敷设、套管预留不应影响精装修设计;若机位确不能贴邻服务房间,需与室内专业配合预留出冷媒管、冷凝水管的敷设路由。
2 )为降低空调 的 衰减, 应尽量 缩 短 冷媒管 长度 ,过长时 冷媒管的最大管长及室内外机间的高差应 控制 在下表的 建议长度 、高差范围内。
3 )住宅墙面预留 φ75(双机φ100)PVC套管(穿梁或穿砼柱墙时为钢套管),预留套管孔洞应有准确的平面定位图,管中距建筑完成地面2300,向外倾斜 ,内外高差为 20mm,管中距结构墙面 150mm (具体 需考虑窗户的位置,避开窗户及室外立管 );住宅柜机套管中距建筑完成地面 200 mm ( 方案 阶段需 复核 :建筑大线条 楼层 的客厅 空调 外机 平台反坎 高度不应超过 200mm,以满足 空调散热 要求) , 管中距结构墙面 150mm 。一拖一风管机空调 ,墙面 需 预留 φ100PVC套管(穿梁或穿砼柱墙时为钢套管),B标客餐厅风管机 的 套管中心标高 距板底 2 50mm, 当入口大堂 空调 冷媒管 和冷凝水管分开设置时 ,需分别 预留 φ65的PVC 套管 (穿梁或穿砼柱墙时为钢套管) 。
4 )同一位置垂直上下安装两台空调室外机时,高低位各自预留套管,当隔板下为壁挂机外机时,中间隔板处,对应接管外侧预留 D N 100的预留孔洞,以便于下方机位拉管至上方预留套管接入室内,且中间隔板的预留孔洞要避开地漏、冷凝水管及雨水管。
5 ) 若外墙面为真石漆, 室外机位处应设置机位地漏,室内的冷凝水,应与机位地漏分别接入冷凝水排水立管; 若外墙面为马赛克,则 室外机位处无需设置地漏 。 冷凝水 立管 由 给排水专业设置 ; 室外空调冷凝水管不需要保温。
2. 家用多联机系统
2.1负荷计算及设备容量选型要求
1 ) 室内机设备容量 根据房间 面积范围进行 选取 :
2 )室外机设备选型容量,根据室内外机 连接率 确定,内外机连接率宜取 110%-1 3 0%。(内外机连接率=室内机容量之和/室外机容量)
2.2室外机所需平台 尺寸
2.3室外机布置要求
1 )空调外机的散热需保持通畅,散热风扇一侧不应有墙体遮挡, 百叶 透孔率不宜低于 80%水平倾斜角不宜大于15°,百叶厚度宜为 3mm~5mm,百叶宽度宜为80m,百叶间距不宜小于 80mm 。 当一个 平台外机台数 较多 、 机位 处在凹陷处等不利于散热的情况时 应要求空调厂家进行散热气流组织模拟。
2 )当 外机 位于窗外侧时 ,需与建筑专业复核,确保空调外机不超过窗台高度。
2.4 冷凝水管及冷媒管预留
1)结合精装吊顶标高,复核空调室内机冷凝水管坡度是否满足要求,优先考虑不带冷凝水提升泵的室内机,当梁下或板下标高较低,在不调整精装标高最低要求的前提下确实无法满足排放坡度要求时,可采用带冷凝水提升泵的室内机。
2 )为满足精装标高要求,冷凝水管及冷媒管可考虑穿梁敷设,管中心距板底按 100-150mm统一考虑,接室内机 的 冷凝水支管 坡度不小于 0.01,冷凝水主管坡度 不小于 0.005。冷凝水 支管管径为 D e20 , 冷凝水 水平 主管管径为 D e25 。
3 )室内的冷凝水,应与机位地漏(如有)分别接入冷凝水排水立管;冷凝水立管由给排水专业设置;室外冷凝水立管不需保温。
4)空调冷媒管从室外机进入室内机的路径,需和建筑及室内专业密切配合,确保不会对立面产生较大影响。
5)所有冷媒管或冷凝水管的出入户套管、穿梁套管、穿剪力墙套管均应在暖通图纸中定位并标注高度,同时提资结构专业。冷媒管主管 套管尺寸建议为 D N100 , 支管套管尺寸建议为 DN80, 冷凝水管 套管尺寸建议为 D N65 ;冷凝水 套管的设置高度还应考虑坡度的影响 。
6)空调内外机的冷媒管距离应保持在合理范围内,6P及6P以下的多联机控制在2 5 m以内,6P以上的多联机控制在30m以内。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.48 万条内容 · 695 人订阅
阅读下一篇
冷却塔介绍解析与验收#1 冷却塔介绍 1、使用用途 循环式冷却水系统的冷却水带走冷凝器的热量,通过冷却塔设备将冷却水本身进行冷却,重新成为低温的冷却水,再送回冷凝器。 2、产品生产标准 冷却塔需要满足的标准
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发