循环式冷却水系统的冷却水带走冷凝器的热量,通过冷却塔设备将冷却水本身进行冷却,重新成为低温的冷却水,再送回冷凝器。
冷却塔需要满足的标准
|
|
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷却塔包括配水系统、淋水填料、百叶窗、集水池、空气分配区、风机、风筒、除水器等。
冷却塔外形
逆流式冷却塔
横流开式冷却塔
横流闭式冷却塔
按通风方式:
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按水和空气的接触方式:
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按水和空气的流动方向:
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
按噪声级别:
|
|
|
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷却塔通常分为制冷空调类、制造业及加工类、机械运转降温类等行业使用。我们涉及的通常为民用建筑,选用的冷却塔作为制冷机冷凝器降温使用。
冷却塔位置气流应通畅,湿热空气回流影响小,且应布置在建筑物的最小频率风向的上风侧。不应布置在热源、废气和烟气排放口附近,不宜布置在高大建筑物中建的狭长地带上。冷却塔应避开建筑物主立面和主要入口处,以减少其外观和水雾对周围的影响,还应考虑噪声、飘水对建筑物的影响。
室外气象参数: 冷却塔厂家样本以标准大气压湿球温度28℃为标准工况,在选择冷却塔时,根据工程所在地气压、干球温度、湿球温度校核冷却能力。
冷却水温度: 根据冷却设备需要的冷却水出水温度和进出水温差,由生产厂家提供的冷却塔热力特性曲线及相关数据、资料修改,在高温高湿地区(如 (\tau > 28^{\circ} C,, t_{2} - \tau < 4^{\circ} C))应核算所选成品冷却塔的气水比是否足够。
水质要求、环境噪声要求: 水质没有特殊要求的情况下,采用逆流式开式冷却塔和横流式开式冷却塔,冷却水要求较高的设备采用横流式闭式冷却塔。在环境噪声要求较高的情况下,采用超低噪型冷却塔或者自然通风冷却塔。
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷却塔性能参数表
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷却塔一般放置于室外,散件运输,合资品牌招采时间长。冷却塔询价注意事项:
工程设备询价表(样表)
询价说明:1)规格型号中,水流量Q是决定性参数,厂家设备不得小于该参数。功率N为标准参数,机组尺寸及运行重量可按厂家参数有所调整但也要考虑现场安装场地限制。
2)询价注明我司付款方式与厂家进行沟通。
3)冷却塔为散件运输现场安装,请考虑进场时间及安装节点。
4)现场开箱验收应请业主、监理、咨询等单位共同参加。
设备开箱后应按下列项目进行检查并做好记录:
若发现设备有较大损伤,应做好详细记录、拍照或录像,并由参验各方现场签字确认。经各方代表确认属于供货商责任,由供货方处理解决(须明确具体时间和措施),处理解决方案并不免除供货方有关责任。
在设备开箱检查中,设备及其零部件和专用工具,安装单位均须妥善保管,不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。随机的元件,安装单位须按实际安装,剩余元件随同备品、备件、工器具须保存完好,竣工后与设备同时移交。
冷却塔包括:风机、配水系统、除水器、集水池、风筒、淋水填料、百叶窗、空气分配装置,配套的水泵、过滤器、全自动管刷在线清洗系统、自动加药装置等。
冷却塔须符合 GB/T 50392-2016《机械通风冷却塔工艺设计规范》之要求。
塔体结构应有足够的强度和稳定性,冷却塔设在高层建筑屋顶上或荷载较大时应验证冷却塔的结构强度。风机应与电机匹配,动平衡性能好,无异常振动和噪声,叶片有足够强度并且耐水侵蚀性好。
周围进风的机械通风冷却塔与其他建筑物的净距离应大于进风口的2倍,冷却塔周边应留有检修通道和管道安装位置,通道净距不宜小于1.0m。相连的成组冷却塔布置,塔与塔之间分隔板的位置应保证互不产生气流短路,以防降低冷却效果。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.48 万条内容 · 695 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
回复 举报