土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷却塔介绍解析与验收

冷却塔介绍解析与验收

发布于:2025-04-30 10:23:30 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:机电人脉

[复制转发]

 

 

   

#1 冷却塔介绍

1、使用用途

循环式冷却水系统的冷却水带走冷凝器的热量,通过冷却塔设备将冷却水本身进行冷却,重新成为低温的冷却水,再送回冷凝器。

2、产品生产标准

冷却塔需要满足的标准

序号      
应用标准      
1      
GBT 50392-2016 机械通风冷却塔工艺设计规范      
2      
GB/T 7190.1-2018 机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔      
3      
GB/T 7190.2-2018 机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔      
4      
GB/T 7190.3-2019 机械通风冷却塔 第3部分:闭式冷却塔      
5      
JB/T 11530-2013 制冷用闭式冷却塔      
6      
JB/T 9099-2014 冷却塔轴流通风机      

3、机组组成

冷却塔包括配水系统、淋水填料、百叶窗、集水池、空气分配区、风机、风筒、除水器等。

 

冷却塔外形

 

逆流式冷却塔

 

横流开式冷却塔

 

横流闭式冷却塔

4、冷却塔类型

按通风方式:

序号      
类别      
备注      
1      
自然通风冷却塔      

     
2      
机械通风冷却塔      

     
3      
混合通风冷却塔      

     

按水和空气的接触方式:

序号      
类别      
备注      
1      
湿式冷却塔      

     
2      
干式冷却塔      

     
3      
干湿式冷却塔      

     

按水和空气的流动方向:

序号      
类别      
备注      
1      
逆流式冷却塔      

     
2      
横流(直交流)式冷却塔      

     

按噪声级别:

序号      
类别      
备注      
1      
普通型冷却塔      

     
2      
低噪型冷却塔      

     
3      
超低噪型冷却塔      

     

5、主要参数解析

冷却塔通常分为制冷空调类、制造业及加工类、机械运转降温类等行业使用。我们涉及的通常为民用建筑,选用的冷却塔作为制冷机冷凝器降温使用。

冷却塔位置气流应通畅,湿热空气回流影响小,且应布置在建筑物的最小频率风向的上风侧。不应布置在热源、废气和烟气排放口附近,不宜布置在高大建筑物中建的狭长地带上。冷却塔应避开建筑物主立面和主要入口处,以减少其外观和水雾对周围的影响,还应考虑噪声、飘水对建筑物的影响。

室外气象参数:  冷却塔厂家样本以标准大气压湿球温度28℃为标准工况,在选择冷却塔时,根据工程所在地气压、干球温度、湿球温度校核冷却能力。

冷却水温度:  根据冷却设备需要的冷却水出水温度和进出水温差,由生产厂家提供的冷却塔热力特性曲线及相关数据、资料修改,在高温高湿地区(如 (\tau > 28^{\circ} C,, t_{2} - \tau < 4^{\circ} C))应核算所选成品冷却塔的气水比是否足够。

水质要求、环境噪声要求:  水质没有特殊要求的情况下,采用逆流式开式冷却塔和横流式开式冷却塔,冷却水要求较高的设备采用横流式闭式冷却塔。在环境噪声要求较高的情况下,采用超低噪型冷却塔或者自然通风冷却塔。

#2 认质认价介绍

1、冷却塔常用品牌及价格参考

1.1 冷却塔常用品牌:

序号      
产品名称      
产品名称      
类别      
品牌名录      
1      
冷却塔      
电机      
一档      
上海电机、哈电、东方电机      
1      
冷却塔      
电机      
二档      
上海万享、上海廷亚、广州菱电      
1      
冷却塔      
减速机      
一档      
南京高齿、重庆重齿、山东安吉富      

1.2 国内冷却塔市场情况:

  • 美系益美高、德系巴普、美系巴尔的性能好,价格偏高。
  • 港资明新、台资良机、新菱,国内一线品牌,很多标志性项目大多采用这些品牌;
  • 港康明、览讯、菱电(内资企业品牌),因价格相对比较便宜,市场接受度较高。

2、冷却塔关键参数

2.1 冷却塔参数:

  • 额定电压:380V(50Hz)
  • 接线方式:3相4线
  • 循环水量:小型一Q<1000m3/h;中型一1000≤Q<3000m3/h;大型一Q≥3000m3/h
  • 逆流塔塔内风速:2.0~2.5m/s
  • 逆流塔淋水密度:大中型一10~16m3/(m2·h),小中型一12~16m3/(m2·h)
  • 横流塔进口风速:1.8~3.3m/s
  • 横流塔淋水密度:点滴式一20~26m3/(m2·h),薄膜式一26~50m3/(m2·h)
  • 塔排长宽比:大中型塔一3:1~5:1,小型塔一4:1~5:1

2.2 设计图纸中的表达:

2.2.1、系统图和材料表中的表达:

 

冷却塔性能参数表

设备编号      
设备名称      
设备参数      
单位      
数量      
备注      
L011      
超低噪声热镀锌钢板横流冷却塔      
顶排风开式冷却塔参考尺寸 9600 5600 450(H) 运行重量8*3吨/台      
     
3      
噪声:距进风口水平距离20米 离地2.0米处小于55dB(A) 漂水≤0.001%      
L012      
超低噪声热镀锌钢板横流冷却塔      
顶排风开式冷却塔参考尺寸 3200 5600 4650(H) 运行重量8吨/台 冷却水量300*3m3/h 风机变频功率15KW 进出水温38/32℃ 湿球温度28℃      
     
1      
噪声:距进风口水平距离20米 离地2.0米处小于55dB(A) 漂水≤0.001% 能耗≤0.035KW/(m3/h) 性能满足CTI认证 钢板镀锌量*700Gg/m2      

2.2.2、平面布置图中的表达:

 
 

2.2.3 关键参数解析

序号      
类别      
解析      
备注      
1      
功率(kW)      
机械通风冷却塔大多采用抽风式风机,一般采用风量大、静压小的轴流风机,风机为主要动力负荷。      

     
2      
循环水量(m3/h)      
小型一Q<1000m3/h;中型一1000≤Q<3000m3/h;大型一Q≥3000m3/h,一般选型时,按照冷却设备冷却流量乘以1.2~1.4系数。      

     
3      
进、出口温度(℃)      
根据冷却设备要求,选择出口温度及进出口温差。      

     

3、冷却塔设备询价

冷却塔一般放置于室外,散件运输,合资品牌招采时间长。冷却塔询价注意事项:

  1. 充分了解合同中我司应履行的义务和职责,不超越职责权限,不遗漏应履行义务。
  2. 详细审阅所有技术文件,包括且不限于技术规格书、图纸、合同文件、技术标准等。
  3. 根据技术文件编制冷却塔询价文件。

工程设备询价表(样表)

 

询价说明:1)规格型号中,水流量Q是决定性参数,厂家设备不得小于该参数。功率N为标准参数,机组尺寸及运行重量可按厂家参数有所调整但也要考虑现场安装场地限制。

2)询价注明我司付款方式与厂家进行沟通。

3)冷却塔为散件运输现场安装,请考虑进场时间及安装节点。

4)现场开箱验收应请业主、监理、咨询等单位共同参加。

#3 设备验收注意事项

1、验收前准备

  1. 参照技术要求设计书中对交货设备的技术指标。
  2. 准备设备进场交货记录表和设备联合开箱验收表。
  3. 准备检查所需的工具。
  4. 根据合同文件准备交货所需的设备图纸。
  5. 设备到达交货地点后,由监理单位组织施工单位、供货厂家及业主等有关部门(必要时要求设计单位)共同进行开箱、检查验收。

2、货物清点

  1. 对有包装的设备,根据运单和装箱单对货物的包装、外观和件数进行清点,并检查其产品说明书、合格证、调试大纲(方法)、备用备件及专用工具清单是否齐全。
  2. 对无包装的设备,则直接进行设备外观检查及附件、备品的清点,并检查其产品说明书、合格证、调试大纲(方法)、备用备件及专用工具清单是否齐全。
  3. 如果发现任何与合同约定或相关规范不符之处,经各方代表确认属于供货商责任,由供货商处理解决(须明确具体时间和措施),处理解决方案并不免除供货方有关责任。
  4. 设备清点结束,由参验各方填写《设备进场交货记录表》。

3、开箱检验

设备开箱后应按下列项目进行检查并做好记录:

  1. 检查箱号、箱数以及包装情况;
  2. 检查设备的名称、规格、型号;
  3. 检查设备部件的装配是否正确完整,有无装反、装错和漏装;
  4. 检查紧固件(螺丝螺母卡簧等)是否安装正确,完整及可靠;
  5. 检查密封圈的硬度、颜色及与样品的配合是否过紧过松或者偏位;
  6. 检查所有移动零部件是否移动顺畅;
  7. 检查设备的实际安装位置是否与设计安装位置符合;
  8. 检查设备的技术文件、资料及专用工具是否配备完整;
  9. 检查设备有无缺损件,表面有无损坏、锈蚀和擦痕等;
  10. 开箱检验结束后,由参验各方填写《设备联合开箱验收表》。

若发现设备有较大损伤,应做好详细记录、拍照或录像,并由参验各方现场签字确认。经各方代表确认属于供货商责任,由供货方处理解决(须明确具体时间和措施),处理解决方案并不免除供货方有关责任。

在设备开箱检查中,设备及其零部件和专用工具,安装单位均须妥善保管,不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。随机的元件,安装单位须按实际安装,剩余元件随同备品、备件、工器具须保存完好,竣工后与设备同时移交。

4、配套及注意事项

4.1 配套

冷却塔包括:风机、配水系统、除水器、集水池、风筒、淋水填料、百叶窗、空气分配装置,配套的水泵、过滤器、全自动管刷在线清洗系统、自动加药装置等。

4.2 注意事项

冷却塔须符合 GB/T 50392-2016《机械通风冷却塔工艺设计规范》之要求。

塔体结构应有足够的强度和稳定性,冷却塔设在高层建筑屋顶上或荷载较大时应验证冷却塔的结构强度。风机应与电机匹配,动平衡性能好,无异常振动和噪声,叶片有足够强度并且耐水侵蚀性好。

周围进风的机械通风冷却塔与其他建筑物的净距离应大于进风口的2倍,冷却塔周边应留有检修通道和管道安装位置,通道净距不宜小于1.0m。相连的成组冷却塔布置,塔与塔之间分隔板的位置应保证互不产生气流短路,以防降低冷却效果。