一·冷冻 机房
1 、 冷水机组
( 1 ) 冷水机组设计工况:冷却 水温 3 1/36 ℃ 、 冷冻 水温 7 / 1 4 ℃ ( 或 9/16 ℃ );
在制冷量相同的情况 下 , 7℃ 温差 较 5℃ 可降低 40%的流量,水泵扬程 合理选取 , 可有效 降低水泵的功耗(加大温差后水泵需重新选型计算扬程)。冷却水进水温度 降低 1℃ ( 或 提升冷冻水温 ) ,可提高主机能效 3%。
( 2 ) 每台冷水机组蒸发器、冷凝器压降 不大于 6 0 k P a 。
降低主机水阻,从而降低水泵扬程,减小功耗。
2 、 冷却水塔
冷却水进出水温度为 3 6 ℃ /3 1 ℃, 降低主机冷却水进水温度 1℃,可提高主机能效3% 。按照 项目所在地的室外环境温度对冷却塔进行 选型。
3 、 水泵
( 1 ) 按照冷冻 水 供回水 7 ℃ 温差及优化比摩阻 , 计算流量和扬程。
( 2 ) 水泵配套电机采用变频电机 ( 或 宽频电机 ) ,电机能效比满足二级及以上能耗。
4 、过滤器
水泵 前端过滤器不要采用 Y 型过滤器 , 应采用 篮式过滤器 ( 或角过滤器 ) ,过滤网目数 10 目。
二、 水系统及阀件
1 、水管路
( 1 ) 原则上采用一次泵变流量系统, 竖向及水平均 采用同程设计。
( 2 ) 管路比摩阻 按 不大于 2 00P a /m 选择管径,降低水系统阻力。
2 、 阀门
( 1 ) 每层风机盘管支路上 设 动态平衡电动调节阀 ;
( 2 ) 空调机组 、新风机 组均采用 动态平衡电动调节阀 ;
( 3 ) 取消所有机械式水力平衡阀 。
三、 末端
1、 末端设备风机建议采用更为节能的 E C 风机 ;
2 、 空调机组 、新风机 组 ;
( 1 ) 表冷器部分采用与主机相同工况进行设计选型;
( 2 ) 水阻力应小于 50 k P a ;
加大温差,降低流量,降低末端水阻,从而降低水泵功耗。
3 、 风机盘管: 7 ℃冷冻水:按照(原设计冷量÷ 0.8 )后的冷量进行放大选型; 9 ℃冷冻水:按照(原设计冷量÷ 0.7 )后的冷量进行放大选型;若风盘型号冷量达到上限,则通过增加台数来匹配放大的冷量。对于高温出水,大温差末端,表冷器的换热面积会增大,风机功率不应升高,比 7 ℃出水温度工况选型的具有更大的换热能力,有利于后期应对高负荷需求或高除湿需求。
四、 自动控制
1 、机房群控 + 末端 B A 控制采用同一套系统,实现真正的风水联动控制(冷源与末端协同控制);
2 、机房群控监控点:
( 1 ) 每台水泵进出口前后设置压力传感器监测压降 ;
( 2 ) 每台主机冷冻、冷却管设置热量表,监测冷量和散热量 ;
( 3 ) 高效机房冷冻、冷却总管设置热量表,监测总冷量和总散热量 ;
( 4 ) 冷冻冷却主管道设置温度传感器,监测供回水温度 ;
( 5 ) 冷冻主管道设置压力传感器,测供回水压力 ;
( 6 ) 每台设备增加智能电表,监测电量 ;
( 7 ) 每台冷却塔进水管增加流量计及比例积分阀,控制冷却塔的流量平衡,取消冷却塔进口电动蝶阀,保留出口电动蝶阀。
3、 末端群控监控点:
( 1 ) 每台风机盘管 配置联网型温控器( 支持 Modbus RTU 或 BAC net MS/TP 通讯 ) ;
( 2 ) 每台 接入水系统的 AHU 、 PAU 等 设备均需要接入 BA 系统 控制,并配有对应的比例积分 电动 调节水阀 或动态平衡电动调节阀 ;
( 3 ) 涉及 有新风 、 回风、 排风 的空调风柜, 需要 配置有相 应 的电动风阀执行器接入 BA 系统 控制。