桩基防雷引下线是指利用建筑物基础中的钢筋作为自然引下线,将雷电流从避雷针或避雷带引导至接地装置的过程。这一做法既经济又高效,但在实施时需严格遵循以下步骤和标准:
1.设计规划
-评估与选型:在项目设计初期,应根据建筑物的高度、雷电活动频繁程度及土壤电阻率等条件,确定防雷类别与防雷引下线的数量、规格。
-钢筋连接:确保所有基础钢筋网格、柱筋、梁筋等形成闭合回路,并通过焊接或绑扎牢固连接,以形成良好的导电通路。
2.施工要点
-主筋连接:基础中的主钢筋应作为主要的引下线使用,其直径和数量需满足防雷规范要求,且需保证其连续性,不得中断。
-焊接质量:所有钢筋连接点尤其是焊接部位,必须严格按照焊接规范操作,确保焊缝饱满、无虚焊,必要时进行探伤检测。
-防腐处理:焊接完成后,对接地钢筋进行防腐处理,常用方法包括涂刷防腐漆或包裹防腐材料,以延长使用寿命。
3.接地连接
-接地装置:桩基钢筋与建筑物的总接地装置(如接地极群)可靠连接,形成完整的防雷接地系统。
-测试验证:施工完毕后,需对引下线的连续性及接地电阻进行测试,确保其满足规范要求,一般要求接地电阻不大于10Ω。
外架防雷接地主要针对施工现场的临时设施,如脚手架、塔吊等高耸金属结构,其目的是防止雷电击中这些结构后引发安全事故。标准做法包括:
1.系统设计
-风险评估:评估外架的雷击风险,特别是位于高层建筑周边或开阔地带的外架。
-导线选择:选用合适规格的铜质或镀锡铜质导线作为引下线,其耐腐蚀性与导电性能均需满足防雷要求。
2.安装实施
-直接连接:将导线下端牢固连接至地面的接地装置,上端则与外架顶端或塔吊的最高点相连,确保整个结构体都被纳入防雷保护范围内。
-中间支撑:若外架高度超过规范要求的引下线最大间距(一般不超过18米),需增设中间支撑点,保持引下线的垂直度与稳定性。
-跨接处理:对外架上所有的金属部件(如钢管、配件)进行电气跨接,确保良好的电气连续性。
3.接地装置
-接地体布置:外架的接地体应尽可能远离建筑物基础的接地系统,以避免相互干扰,且需保证接地电阻小于等于10Ω。
-定期检测:由于外架为临时结构,应定期检查接地系统的完好性,特别是在雷雨季节前后,确保其始终处于有效状态。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.71 万条内容 · 238 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发