土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 桩基防雷引下线的实施方法及外架防雷接地做法

桩基防雷引下线的实施方法及外架防雷接地做法

发布于:2025-04-24 15:42:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]


  一、桩基防雷引下线的实施方法

  桩基防雷引下线是指利用建筑物基础中的钢筋作为自然引下线,将雷电流从避雷针或避雷带引导至接地装置的过程。这一做法既经济又高效,但在实施时需严格遵循以下步骤和标准:

  1.设计规划

  -评估与选型:在项目设计初期,应根据建筑物的高度、雷电活动频繁程度及土壤电阻率等条件,确定防雷类别与防雷引下线的数量、规格。

  -钢筋连接:确保所有基础钢筋网格、柱筋、梁筋等形成闭合回路,并通过焊接或绑扎牢固连接,以形成良好的导电通路。

  2.施工要点

  -主筋连接:基础中的主钢筋应作为主要的引下线使用,其直径和数量需满足防雷规范要求,且需保证其连续性,不得中断。

  -焊接质量:所有钢筋连接点尤其是焊接部位,必须严格按照焊接规范操作,确保焊缝饱满、无虚焊,必要时进行探伤检测。

  -防腐处理:焊接完成后,对接地钢筋进行防腐处理,常用方法包括涂刷防腐漆或包裹防腐材料,以延长使用寿命。

  3.接地连接

  -接地装置:桩基钢筋与建筑物的总接地装置(如接地极群)可靠连接,形成完整的防雷接地系统。

  -测试验证:施工完毕后,需对引下线的连续性及接地电阻进行测试,确保其满足规范要求,一般要求接地电阻不大于10Ω。

  二、外架防雷接地标准做法

外架防雷接地标准做法


  外架防雷接地主要针对施工现场的临时设施,如脚手架、塔吊等高耸金属结构,其目的是防止雷电击中这些结构后引发安全事故。标准做法包括:

  1.系统设计

  -风险评估:评估外架的雷击风险,特别是位于高层建筑周边或开阔地带的外架。

  -导线选择:选用合适规格的铜质或镀锡铜质导线作为引下线,其耐腐蚀性与导电性能均需满足防雷要求。

  2.安装实施

  -直接连接:将导线下端牢固连接至地面的接地装置,上端则与外架顶端或塔吊的最高点相连,确保整个结构体都被纳入防雷保护范围内。

  -中间支撑:若外架高度超过规范要求的引下线最大间距(一般不超过18米),需增设中间支撑点,保持引下线的垂直度与稳定性。

  -跨接处理:对外架上所有的金属部件(如钢管、配件)进行电气跨接,确保良好的电气连续性。

  3.接地装置

  -接地体布置:外架的接地体应尽可能远离建筑物基础的接地系统,以避免相互干扰,且需保证接地电阻小于等于10Ω。

  -定期检测:由于外架为临时结构,应定期检查接地系统的完好性,特别是在雷雨季节前后,确保其始终处于有效状态。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

防雷减灾

返回版块

8.71 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统的时间,你知道吗?

来源:消防安全笔记如有侵权,请联系删除   火灾自动报警系统涉及到的时间总结出来,方便大家记忆。   1.控制和显示类设备   设备类型 动作

回帖成功

经验值 +10