来源:消防安全笔记如有侵权,请联系删除
设备类型 |
动作 |
时间 |
火灾报警控制器 |
故障报警 |
100s |
火警优先/二次报警 |
10s |
|
区域显示器 |
接收、显示探测器的报警信号 |
3s |
消防联动控制器 |
发出控制信号 |
3s |
故障报警 |
100s |
|
图形显示装置 |
接收火灾报警控制器和消防联动控制器的信号 |
3s |
输入/输出模块 |
动作指示灯点亮/熄灭 |
3s |
气体灭火控制器 |
接收并显示启动设备的反馈信号 |
10s |
故障报警 |
100s |
|
防火卷帘控制器 |
发出卷帘动作声、光报警 |
3s |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拓展:《灾报警控制器》火灾报警控制器需要接收来自同一探测器(区)两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时,还应满足下述要求:
01
火灾报警控制器
(1)当 有火灾探测器火灾报警信号输入 时,控制器应在 10s内 发出火灾报警声、光信号。当有手动火灾报警按钮报警信号输入时,控制器应在10S内发出火灾报警声、光信号,并明确指 示该报警是手动火灾报警按钮报警。
(2)当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器应在 100s内 发出与火灾报警信号 有明显区别 的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。
(3)控制器在发出 火灾报警信号后3s内 应启动相关的控制输出(有延时要求时除外)。
(4)控制器在 接收到消防联动控制设备反馈信号10s内 应发出相应的声光信号,并保持至消防联动设备恢复。
02
火灾显示盘
火灾显示盘应在火灾报警控制器发出火灾报警信号后 3s内 发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位。
03
消防联动控制器
(1)消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,应在 3s内 发出启动信号;
(2)消防联动控制器应 在受控设备动作后10s内 收到反馈信号,并应有反馈光指示,指示设备名称和部位,显示相应设备状态,光指示应保持至受控设备恢复。
(3)消防联动控制器在发出启动信号后 10s内 未收到要求的反馈信号,应启动光信号闪亮,并显示相应的受控设备,保持到消防联动控制器收到反馈信号 。
(4) 消防联动控制器在自动方式 下,如接收到火灾报警信号,并在规定的逻辑关系得到满足的条件下,应在 3s内发出预先设定的启动信号 。
(5)当消防联动控制器与火灾报警控制器或与其连接部件间 发生故障 时,消防联动控制器应在 100 s内 发出与火灾报警信号 有明显区别 的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动。
04
消防控制室图形显示装置
消防控制室图形显示装置应在 10s内 显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息 ,100s内显示其他输入信号的状态信息 。
05
消防电气控制装置
(1)配接启动器件的消防电气控制装置应能接收启动器件的动作信号,并在 3s内 将启动器件的动作信号发送给消防联动控制器。
(2)消防电气控制装置在接收到控制信号后, 应在3s内执行预定的动作 ,控制受控设备进入预定的工作状态(有延时要求除外)。 应 能接收受控设备的工作状态信息,并在 3s内将信息传送给消防联动控制器 。
06
消防电动装置
消防电动装置应能接收制造商规定的启动信号,并在 3s内执行驱动 。
07
传输设备
传输设备 应在10s内 将来自火灾报警控制器的火灾报警信息传送给“建筑消防设施远程监控中心”。
08
管路采样式吸气感烟火灾探测器
在管路采样式吸气感烟火灾探测器采样管最末端采样孔加入试验烟,使监测区域的烟雾浓度达到探测器报警设定阈值,探测器或其控制装置的火警确认灯应 在120s内点亮并保持 。
09
点型火焰探测器和图像型火灾探测器
对点型火焰探测器和图像型火灾探测器功能测试 :在探测器监视区域内最不利处应采用专用检测仪器或模拟火灾的方法,向探测器释放试验光波,探测器的火警确认灯 应在30s点亮并保持 。
11
可燃气体探测器
对可燃气体探测器进行功能测试 :对探测器施加浓度为探测器报警设定值的可燃气体标准样气,探测器的报警确认灯 应在30s内点亮并保持 。
对线型可燃气体探测器的遮挡故障报警功能测试:应将线型可燃气体探测器发射器发出的光全部遮挡,探测器或其控制装置的故障指示灯 应在100s内点亮 。
12
电气火灾监控探测器
对剩余电流电气火灾监控探测器监控报警功能测试: 采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流, 探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持 。
对测温式电气火灾监控探测器的监控报警功能测试:应采用发热试验装置给监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯 应在40s内点亮并保持 。
故障电弧探测器的监控报警功能测试:应操作故障电弧发生装置, 在1s内产生14个及以上半周期 故障电弧,探测器的报警确认灯 应在30s内点亮并保持 。
13
火灾警报、消防应急广播
对火灾警报、消防应急广播控制调试,报警区域内所有的火灾声光警报器应同时启动, 持续工作8s~20s后 ,所有的火灾声光警报器应 同时停止警报 ;警报停止后, 所有的扬声器应同时进行1次~2次消防应急广播 , 每次广播10s~30s 后,所有的扬声器应停止播放广播信息。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.71 万条内容 · 238 人订阅
阅读下一篇
接地模块是什么意思?接地模块的作用是什么?一、什么叫接地模块? 接地模块,顾名思义,是用于实现电气设备与大地间有效电连接的预制组件,通常由导电性能良好且耐腐蚀的材料制成,如石墨、导电聚合物、金属合金等。这些模块通过增大与土壤的接触面积,有效降低了接地系统的电阻,从而提升了电流传导效率和安全性。 按材质与结构,接地模块大致可分为以下几类: 1.石墨接地模块:利用石墨的高导电性和长效防腐性,适合多种土壤条件,尤其在高电阻率土壤中表现优异。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发