土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 车间污水池的设计总结

车间污水池的设计总结

发布于:2025-11-17 06:34:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

车间污水池的设计总结

1. 池体布局

    建议采用一用一备双池设计,避免单池故障时车间污水外溢。

容积需满足车间2小时最大排水量,池底设1%–2%坡度,最低点连接提升泵入口。 

2. 预处理与防堵

    池口铺设不锈钢钢网(孔径10–15mm),拦截手套、塑料袋等大块杂物,允许污泥通过,上面再放盖板。进水口沟道设粗格栅(孔径10–20mm),进一步过滤大颗粒杂质。

3. 提升泵配置

     污泥泵管道直接接入池底最低点,不经过钢网,确保高浓度污泥顺利排出。采用双泵(一用一备),配合液位传感器实现自动启停,避免空转。

气冲装置,以提升泵抽走污泥。

钢轨滑索,以便泵体拿出来维修。

 

 

4. 维护与安全

     钢网与格栅需定期清理,防止堵塞;池体预留检修口与爬梯,便于日常维护。

池顶设盖板与防护栏杆,防止人员坠落,确保运行安全。

    这种设计兼顾了预处理效率与污泥输送通畅性,同时通过双池与双泵配置提升系统可靠性,适合车间连续生产的需求。

 