弱电机房暖通设计要点

发布于:2025-11-04 15:21:04 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:机电人脉

|

作者:整理自网络

[复制转发]


在民用建筑中,弱电机房的设计尤为关键,其暖通设计不仅关乎设备的稳定运行,更与建筑整体的安全性和舒适度紧密相连。本文将围绕弱电机房的暖通设计要点展开,结合具体项目实例,详细阐述各类型机房的工艺需求、特点以及对应的设计策略。

工艺需求及特点  

弱电机房包括弱电间(有网络设备、无网络设备)、弱电进线间、消防控制室、UPS 间、运营商机房以及汇聚机房等。各类机房在温度、湿度、换气次数等方面均有特定要求。

弱电间  :有网络设备的弱电间,温度宜保持在 18℃~28℃之间,相对湿度宜保持在 40%~70%,发热量较大,需设置空调进行散热。无网络设备的弱电间,温度宜保持在 5℃~35℃,相对湿度宜保持在 20%~80%,发热量较小,一般通过通风换气满足散热需求。

弱电进线间  :主要用于电信运营商公用网等光缆的接入与管理,基本无发热量,按每小时不小于 5 次换气次数计算,通风系统可定时、间歇运行以节能。

消防控制室  :内设多种消防弱电系统及监控屏幕,发热量较大(可按 150~200w/m2 考虑),需 24 小时舒适性空调,并建议设置多联机系统。

UPS 间  :发热量显著(如某项目中发热量达 80KW),需根据发热量精确计算冷负荷,配置合适的空调系统,并确保电池室温度维持在 20℃~30℃。

运营商机房与汇聚机房  :一般为无人值守机房,温度、湿度要求各异。例如,汇聚机房温度宜保持在 18℃~27℃,相对湿度不宜大于 60%;运营商机房则需根据具体工艺要求设计通风、空调系统。

数据机房分级与 C 级机房设计要点  

依据《数据中心设计规范》,数据机房按使用性质、管理要求及重要性分为 A、B、C 三级。

机房分级      
定义      
适用场景      
A 级      
为容错型,场地设备应按容错系统配置,在电子信息设备运行期间,场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息设备运行中断。      
电子信息设备运行中断会造成重大的经济损失或公共场所秩序混乱的场所,如国家气象台、国家级信息中心、计算中心、大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心、银行总行等。      
B 级      
为冗余型,场地设备应按冗余要求配置,在系统运行期间,场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息设备运行中断。      
电子信息设备运行中断会造成较大的经济损失或公共场所秩序混乱的场所,如科研院所、高等院校、三级医院、大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心、国际会议中心、大型博物馆、档案馆、会展中心、国际体育比赛场馆等。      
C 级      
为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息设备运行不中断。      
适用于对数据丢失或系统中断有一定容忍度的普通业务场景,主要用于满足基本的数据处理、存储和网络通信需求,如小型企业办公系统、小型企业培训平台、学校的基本网络设施、小型电子游戏服务器、小型医疗信息系统等。      

A、B 级机房系统运行中断会造成重大损失,工艺类型多、要求高,而民用建筑中的小型数据机房通常为 C 级机房,其设计需重点关注以下方面:

空调系统  :根据工艺提资的发热量及平面布置计算冷负荷,可不考虑空调备用。例如,某汇聚机房采用基站空调,制冷量达 350W/m2。

新风系统  :C 级机房可设置新风,但因机房无人值守,新风系统仅需满足维持正压所需新风量,同时新风需经初、中、亚高效三级过滤器处理,以保证空气质量。

通风系统  :满足换气次数要求,如 UPS 间需满足 5 次换气次数,送排风系统上设防烟防火阀,且风管布置应避开设备上方。

空调排水  :机房内排水需设置挡水坎及地漏,机房外排水则在机房外就近设排水点位。

项目      
A 级      
B 级      
C 级      
冷通道或机柜进风区域的温度      
18℃~27℃      
18℃~27℃      
18℃~27℃      
冷通道或机柜进风区域的相对湿度      
露点温度宜为 5.5℃~15℃,同时相对湿度不宜大于 60%      
露点温度宜为 5.5℃~15℃,同时相对湿度不宜大于 60%      
露点温度宜为 5.5℃~15℃,同时相对湿度不宜大于 60%      
主机房环境温度和相对湿度(停机时)      
5℃~45℃,8%~80%,同时露点温度不宜大于 27℃      
5℃~45℃,8%~80%,同时露点温度不宜大于 27℃      
5℃~45℃,8%~80%,同时露点温度不宜大于 27℃      
主机房和辅助区温度变化率      
使用磁带驱动时,应小于 5℃/h;使用磁盘驱动时,应小于 20℃/h      
使用磁带驱动时,应小于 5℃/h;使用磁盘驱动时,应小于 20℃/h      
使用磁带驱动时,应小于 5℃/h;使用磁盘驱动时,应小于 20℃/h      
辅助区温度、相对湿度(开机时)      
18℃~28℃,35%~75%      
18℃~28℃,35%~75%      
18℃~28℃,35%~75%      
辅助区温度、相对湿度(停机时)      
5℃~35℃,20%~80%      
5℃~35℃,20%~80%      
5℃~35℃,20%~80%      
不间断电源系统电池室温度      
20℃~30℃      
20℃~30℃      
20℃~30℃      
主机房和辅助区设置空气调节系统      
     
     
     
不间断电源系统电池室设置空调降温系统      
     
     
     
主机房保持正压      
     
     
     
冷冻机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔      
应 N+X 冗余(X=1~N)      
宜 N+1 冗余      
应满足基本需求(N)      
冷冻水供水温度      
宜为 7℃~21℃      
宜为 7℃~21℃      
宜为 7℃~21℃      
冷冻水回水温度      
宜为 12℃~27℃      
宜为 12℃~27℃      
宜为 12℃~27℃      
机房专用空调      
应 N+X 冗余(X=1~N),主机房中每个区域冗余 X 台      
宜 N+1 冗余,主机房中每个区域冗余 1 台      
应满足基本需求(N)      
冷热通道隔离      
应设置      
应设置      
宜设置      
主机房空气粒子浓度      
每立方米空气中粒径大于或等于 0.5μm 的悬浮粒子数应少于 17600000 粒      
每立方米空气中粒径大于或等于 0.5μm 的悬浮粒子数应少于 17600000 粒      
每立方米空气中粒径大于或等于 0.5μm 的悬浮粒子数应少于 17600000 粒      

其他机房实例分析  

运营商机房  :1.空调系统需根据工艺提资的发热量,结合平面机房布置,计算冷负荷,制冷量为150W/m2。 2.运营商机房本项目未设气体灭火,房间没有新风需求,可按1~2次 换气次数考虑房间通风换气。 3.当在机房内排水时,需要设置挡水坎,挡水坎内设地漏。 当在机房外排水时,在机房外就近设排水点位。

UPS机房  :根据某项目工艺对UPS机房的提资要求,建筑要求为防尘防滑地面;机房环境要求为发热量9KW,需配置基站空调;配电要求为80KW,备电时间30分钟;水消防要求为气体灭火。设计要点如下:空调系统需根据发热量计算冷负荷,选用基站空调;通风系统应满足5次换气次数,送排风系统上设置防烟防火阀,风管避开设备上方;空调排水时,机房内需设挡水坎及地漏,机房外就近设排水点位;配电系统需满足80KW的配电要求,确保备电时间达30分钟;消防系统采用气体灭火,以保障机房安全。

消防控制室  : 某项目消防控制室位于1F,用途为公区监控电视墙+消防设备+消防UPS,需24小时值班。建筑要求上,其上、下及四周不能靠水、震动、电磁、噪声、粉尘、油烟环境,机房有效净高不低于2.5米,防静电地板高度需达300mm,且有防水挡坎,高200mm。机房环境要求为24小时舒适空调,发热量按120×0.15kW/㎡计算,总计18kW。配电要求为2×2.55寸LED拼接屏,功率5kW,由弱电UPS供电。

其内监控屏幕发热量大,建议在屏幕处设置空调送风口。空调设备布置应避开消防控制室设备,冷凝水设计也需避开设备走管。根据工艺提资的发热量(如某项目发热量为 18KW)进行负荷计算,确保空调系统能有效散热,维持室内舒适温度。

弱电进线间  :通风系统按每小时不小于 5 次换气次数计算。由于基本无发热量,通风系统可定时、间歇运行以节能。排风优先排至室外,受限时可排至同一防火分区的车库,通过车库排风间接排至室外。

弱电间  :换气次数在缺少资料时可取每小时 8~15 次。若发热量较大(如某项目发热量为 3KW),通风难以带走余热,则需设置空调,优先采用多联机空调系统,内机可选用壁挂式室内机,且暖通设备及管线应避开弱电柜区域。

 