在民用建筑中,弱电机房的设计尤为关键,其暖通设计不仅关乎设备的稳定运行,更与建筑整体的安全性和舒适度紧密相连。本文将围绕弱电机房的暖通设计要点展开,结合具体项目实例,详细阐述各类型机房的工艺需求、特点以及对应的设计策略。
弱电机房包括弱电间(有网络设备、无网络设备)、弱电进线间、消防控制室、UPS 间、运营商机房以及汇聚机房等。各类机房在温度、湿度、换气次数等方面均有特定要求。
弱电间 :有网络设备的弱电间,温度宜保持在 18℃~28℃之间,相对湿度宜保持在 40%~70%,发热量较大,需设置空调进行散热。无网络设备的弱电间,温度宜保持在 5℃~35℃,相对湿度宜保持在 20%~80%,发热量较小,一般通过通风换气满足散热需求。
弱电进线间 :主要用于电信运营商公用网等光缆的接入与管理,基本无发热量,按每小时不小于 5 次换气次数计算,通风系统可定时、间歇运行以节能。
消防控制室 :内设多种消防弱电系统及监控屏幕,发热量较大(可按 150~200w/m2 考虑),需 24 小时舒适性空调,并建议设置多联机系统。
UPS 间 :发热量显著(如某项目中发热量达 80KW),需根据发热量精确计算冷负荷,配置合适的空调系统,并确保电池室温度维持在 20℃~30℃。
运营商机房与汇聚机房 :一般为无人值守机房,温度、湿度要求各异。例如,汇聚机房温度宜保持在 18℃~27℃,相对湿度不宜大于 60%;运营商机房则需根据具体工艺要求设计通风、空调系统。
依据《数据中心设计规范》,数据机房按使用性质、管理要求及重要性分为 A、B、C 三级。
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A、B 级机房系统运行中断会造成重大损失,工艺类型多、要求高,而民用建筑中的小型数据机房通常为 C 级机房,其设计需重点关注以下方面:
空调系统 :根据工艺提资的发热量及平面布置计算冷负荷,可不考虑空调备用。例如,某汇聚机房采用基站空调,制冷量达 350W/m2。
新风系统 :C 级机房可设置新风,但因机房无人值守,新风系统仅需满足维持正压所需新风量,同时新风需经初、中、亚高效三级过滤器处理,以保证空气质量。
通风系统 :满足换气次数要求,如 UPS 间需满足 5 次换气次数,送排风系统上设防烟防火阀,且风管布置应避开设备上方。
空调排水 :机房内排水需设置挡水坎及地漏,机房外排水则在机房外就近设排水点位。
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营商机房 :1.空调系统需根据工艺提资的发热量,结合平面机房布置,计算冷负荷,制冷量为150W/m2。 2.运营商机房本项目未设气体灭火,房间没有新风需求,可按1~2次 换气次数考虑房间通风换气。 3.当在机房内排水时,需要设置挡水坎,挡水坎内设地漏。 当在机房外排水时,在机房外就近设排水点位。
UPS机房 :根据某项目工艺对UPS机房的提资要求,建筑要求为防尘防滑地面;机房环境要求为发热量9KW,需配置基站空调;配电要求为80KW,备电时间30分钟;水消防要求为气体灭火。设计要点如下:空调系统需根据发热量计算冷负荷,选用基站空调;通风系统应满足5次换气次数,送排风系统上设置防烟防火阀,风管避开设备上方;空调排水时,机房内需设挡水坎及地漏,机房外就近设排水点位;配电系统需满足80KW的配电要求,确保备电时间达30分钟;消防系统采用气体灭火,以保障机房安全。
消防控制室 : 某项目消防控制室位于1F,用途为公区监控电视墙+消防设备+消防UPS,需24小时值班。建筑要求上,其上、下及四周不能靠水、震动、电磁、噪声、粉尘、油烟环境,机房有效净高不低于2.5米,防静电地板高度需达300mm,且有防水挡坎,高200mm。机房环境要求为24小时舒适空调,发热量按120×0.15kW/㎡计算,总计18kW。配电要求为2×2.55寸LED拼接屏,功率5kW,由弱电UPS供电。
其内监控屏幕发热量大,建议在屏幕处设置空调送风口。空调设备布置应避开消防控制室设备,冷凝水设计也需避开设备走管。根据工艺提资的发热量(如某项目发热量为 18KW)进行负荷计算,确保空调系统能有效散热,维持室内舒适温度。
弱电进线间 :通风系统按每小时不小于 5 次换气次数计算。由于基本无发热量,通风系统可定时、间歇运行以节能。排风优先排至室外,受限时可排至同一防火分区的车库,通过车库排风间接排至室外。
弱电间 :换气次数在缺少资料时可取每小时 8~15 次。若发热量较大(如某项目发热量为 3KW),通风难以带走余热,则需设置空调,优先采用多联机空调系统,内机可选用壁挂式室内机,且暖通设备及管线应避开弱电柜区域。