土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电工程电井、管井优化设计 原则、问题、样板展示!

机电工程电井、管井优化设计 原则、问题、样板展示!

发布于:2025-10-29 11:24:29 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]



             

来源:机电天下公众号(id:mepbbs) 


根据现场实际条件,从满足使用功能和感观要求出发,进行管线空间管理、支架综合设置和系统优化路径的深化设计,以免施工中造成不必要的材料浪费和返工损失。

第一节 电井优化

一、 优化原则

1 制定优化设计平面图(体现平面布局)及立面图(体现线盒预埋位置);

2 电井中线管采取暗埋式做法(DN50 以上线管根据设计要求施工);

3 电井中接地母线采取明敷做法,并沿桥架通长设置。

电井综合布置图

二、未进行优化设计,容易出现下列问题:

1、电气线管预埋不到位,后期安装时采用明装管,明敷线管或金属软管安装过长,排列不整齐,随意性较大,整体观感较差;

2、接地主线没有,桥架、母线等没有接地跨接,接地母线穿楼板处无套管。



电井中进入户内的强、弱电的线管在电井中要求进行暗敷;而且敷设到相对应的电桥架或配电箱后面,安装过路箱盒或接线盒,保证后期弱电分包单位施工时不会造成零乱。

三、对上述问题的改进方法:

1、配电井进入户内强、弱电的线管在配电井进行暗敷,且敷设到相应的桥架或配电箱后面,安装过路箱盒或接线盒;

2、母线出线处,暗敷线管到相应插接箱出线高度,离母线插接箱边200~300mm 左右位置,安装过路盒;

3、电井内应安装接地母线(离墙 10~15mm),刷黄绿相间油漆,每层要留设接线端子的螺栓。


安装要点: 在电井内竖向通长明敷 1 根镀锌扁钢-40*4 作为接地母线,另水平沿井道墙面敷设 1 根-25*4 镀锌扁钢与之连接,需接地部位采用不小于 4m㎡铜编织带或软铜线就近与之连接,电井内桥架、母线均要与接地母线连接。

样板展示

项目样板

工程实景

第二节 管井优化

一、优化原则:

1 制定优化设计平面图(反映平面布置间距尺寸及支架形式)及立面图(反映管道排列、尺寸和支架位置);

2 洞口及套管预留位置准确,禁止管井留设后浇板;

3 并排管道尽量统一支架安装,支管排列在同一垂直面内



根据优化原则对管井进行二次深化设计,规避了原设计中不合理之处,同时对于指导施工也起到了很积极的作用,各种管道及支架的安装位置及形式清晰,易于掌握。

二、未进行深化优化设计,容易出现以下问题:

1 按原图施工,排列不合理;

2 支架制作不美观;

3 管道二次污染;

4 套管不居中,高度不同一或偏低。


三、对上述问题的改进方法:

1、管井中管道在留设套管时,就应先进行二次策划进行排列;

2、支架布置时尽量做到在同一支架上,制作一致,支架底座不能出现半明半暗,角钢头部要倒圆角,门型支架要用拼角制作安装;

3、管道安装前必须保证管井内部土建作业完成(粉刷或刮白等);

4、套管留设要做到与管同轴、外露高度一致。


安装要点:

1 立管支架或管卡安装,层高小于等于 5m,每层安装 1 个;层高大于 5m,每层不少于 2 个;安装高度为距地面 1.5m~1.8m,2 个以上支架(管卡)时可均匀安装;

2 管井内水表外壳距墙表面净距为 10~30mm;冷热水立管中心间距≥80mm;

3 管道支管保温采用橡塑管保温,接缝要求严密,各种管件、阀门保温到位,阀门、水表处应进行分割独立保温,便于检修拆卸。


经过二次深化设计排版后对所有管道穿楼板处进行套管预留,并做好相应辅助工作。既能保证后期管道安装,又能避免后浇板后期吊模封堵带来的隐患,同时又具有很好的观感效果。

第三节 综合布线平衡技术的应用

管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期、避免各专业管路(线)交叉重叠、衔接不当而造成的返工浪费,提高工程质量并创造一定的经济效益。

一、特点:

1、能较快完善节点设计和施工详图设计;

2、能在保证功能的情况下,解决管线设备的标高和位置问题,避免交叉时产生冲突,同时能够满足结构及装修的各个位置要求;

3、能主动进行成本控制:采用综合支吊架可减少施工后的拆改工作量;排布好管线可减少窝工损失,降低人工费用等;对管线路径的优化,节约管(线)材;

4、能综合协调机房、各楼层、竖井内各专业管线位置以及墙壁、天花上机电末端器具,力求各专业的管线及设备布局合理、整齐美观,且为业主提供最大的使用空间,以及足够的检测、维修空间。

二、原则: 小管让大管 ,支管让主管, 有压管让无压管 ,低压管道让高压管道, 电气桥架、导管让水管 ,冷水管让热水管,常温管道让高温、低温管道,一般管道让高温、有毒、易燃易爆管道等”。

三、方法:

1、熟悉掌握各专业图纸,先规划出各区管线布置(平面定位、标高、交叉)基本框架。首先宜选择较为复杂的楼层走到(高层建筑消防、喷淋直分区的环管设置层走廊)先行布置,先繁后简;

2、要考虑管线的外形尺寸、保温厚度、支架尺寸、阀门、过滤器等部件的大小及相关管线规范、要求间距、施工操作空间、预留管线位置、检修通道等诸多的因素。宜分层敷设和共架共设,对标高紧张的区域尽量只布置占空间最大的管线,其它管线通过水平调整来避让和翻弯;

3、在排列各种管道(线)时要考虑施工顺序对不同管线的要求及运行管理维修的需要,要考虑先施工的管道(线)不要影响后续施工的管(线),还要考虑对于需要维修和二次施工管道(线)的安排,出图后现场认真核对,再进一步修改,最终完成管线综合布置图。


工程实景效果 1

走廊管线集中综合布置

工程实景效果 2


地下车库综合管线布置

钢管管道水平安装的支、吊架最大间距(m)


塑料管及复合管管道支架的最大间距(m)


塑料排水管道支吊架最大间距(m)

这个家伙什么也没有留下。。。