土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 名企如何提高机电安装工程整体质量管理?

名企如何提高机电安装工程整体质量管理?

发布于:2025-10-29 11:24:29 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]

  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理

一、关注机电安装工程质量通病要点



针对关键部位经常出现的质量通病,点对点的进行预防



地下室进口处喷淋管道防冻保温处理

现场安装管控-给水管与桥架关系

给水管与桥架平行安装,间距不小于30cm

给水管与桥架交叉时,保证“电上水下”

防火卷帘应尽量避开主梁及结构最不利点设置

防火卷帘卷轴箱高度为500mm左右

防火卷帘上方不应有管线穿越

保证卷帘门开启高度不小于2200mm

地下室风管及架桥均需用安装防晃支架,保证风管启动及敷设电缆时稳定性

保证电线管道埋入墙内粉刷层1.5公分

保证喷浆前完成所有水电管道填塞工作

吊顶内电线安装必须采用专用盖板及金属软管敷设

管道带压贴砖,均为集团红线

安装风机的注意事项:1.为避免风机电机电源管位置与风机电源接口不在同一侧,措施:

采用双管制安装,在风机左、右侧各安装一根管;

定货时根据现场情况在定货要求上注明左、右进线要求;

部分风机接线端子进行换位改型。

2、电机电源端部要有防水弯,金属软管采用包塑的,长度不超过80cm。

3、风机安装等到土建基础面层找平或贴砖后进行。

4、在电源管处预埋一根40x4接地扁钢,在金属风管软接处采用≥4mm2软线或铜编织带及时做好接地跨接。

5、风机口处加装防雨罩,后安装防护罩(钢板网)

伸缩温度补偿正确做法

屋面防雷线施工标准,规范做法

一定要保证屋面雨水天漏及侧排

一次成活的预埋进混凝土中,避免渗漏现象出现。

通气管出屋面钢套管高度不足60cm

屋面所有金属均需接地连接

屋面接线盒必须做防雨盖板

二、建立机电安装工程质量管理体系



明确质量目标

建立科学合理的人员结构

制定切实可行的质量策划方案

建立质量持续改进机制



机电工程质量保证措施



形成统一标准

形成持久考核办法

区域推动

集团推动




三、重复管理动作坚持PDCA管理办法


每月25日起各项目机电安装工程提交机电安装现场施工月进度质量报告,报告内容包含:

文字描述项目形象进度,

根据进度完成关键部位及关键工序施工技术交底(提供各种交底照片)

根据进度完成的各隐蔽验收记录(提供验收记录照片)

是否存在2018评分表内及机电专项检查的施工质量问题(附问题照片)

发现的机电安装质量问题是否及时整改(附整改照片)

现场临时用电安全检查问题照片及整改照片(同第5条)

过程质量控制

四、机电安装工程前期策划和创优做法



精品工程=前期策划



机电安装工程创优实施的细部做法

在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这些管道纵横交错,多的高达7~8层。布局是否合理美观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。

BIM技术的运用-深化设计

管综优化前:由于蓝图中多个专业管线标高相同,导致桥架和风管、空调水管多处标高冲突,间距不符合规范。部分风管排布不合理。

管综优化后:BIM利用管线碰撞检查功能,使得管综优化设计更加快速准确。

明确地下室消防投标单位有完成BIM设计的能力,完成设计方可进场。

地下车库,地下公共走道上部空间的布局

设备管道保温做工精细,布局精美,装饰;安装的高度统一布局与油漆色彩相得益彰,设备布置有序,排列整齐,整洁明亮。

管道井、电井:必须暗处明做不留死角,做到大小房间一个样明暗处处有亮点;管道井套管必须封堵,管道、桥架,母线穿墙,根部必须收口。

桥架封堵良好、排列整齐、竖直、安装到位、标识明确

管道、桥架、吊杆安装

吊杆套PC管做法

支架根部水泥小台,标准整齐

管道穿墙护口做法

配电柜、配电箱的细部做法

管道、设备、油漆颜色与标识

共用支架标识、专业颜色标识清晰、颜色鲜艳、标识醒目

五、机电安装工程竣工后期回访



主动解决业主问题=人过留名,雁过留声

了解工程使用情况,使用或生产后工程质量的变异。

听取各方面对工程质量和服务的意见。

了解所采用的新技术、新材料、新工艺或新设备的使用效果。

向业主提出保修期后的维护和使用等方面的建议和注意事项。

处理遗留问题。



  • c0103
    c0103 沙发

    非常感谢楼主的无私分享

    2025-10-30 09:07:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.91 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么外露可导电部分应与保护导体相连接,并不得串联连接?

如题,该要求是电气安全规范的核心原则,其权威出处主要来自国际电工委员会IEC标准以及转化IEC标准的国家标准,下面仅举几例进行说明: 1 、《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022 第 8.4.4 条第 2 款规定, PE 线必须通过 PE 母排或 PE

回帖成功