来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理
一、关注机电安装工程质量通病要点
针对关键部位经常出现的质量通病,点对点的进行预防
地下室进口处喷淋管道防冻保温处理
现场安装管控-给水管与桥架关系
给水管与桥架平行安装,间距不小于30cm
给水管与桥架交叉时,保证“电上水下”
防火卷帘应尽量避开主梁及结构最不利点设置
防火卷帘卷轴箱高度为500mm左右
防火卷帘上方不应有管线穿越
保证卷帘门开启高度不小于2200mm
地下室风管及架桥均需用安装防晃支架,保证风管启动及敷设电缆时稳定性
保证电线管道埋入墙内粉刷层1.5公分
保证喷浆前完成所有水电管道填塞工作
吊顶内电线安装必须采用专用盖板及金属软管敷设
管道带压贴砖,均为集团红线
安装风机的注意事项:1.为避免风机电机电源管位置与风机电源接口不在同一侧,措施:
采用双管制安装,在风机左、右侧各安装一根管;
定货时根据现场情况在定货要求上注明左、右进线要求;
部分风机接线端子进行换位改型。
2、电机电源端部要有防水弯,金属软管采用包塑的,长度不超过80cm。
3、风机安装等到土建基础面层找平或贴砖后进行。
4、在电源管处预埋一根40x4接地扁钢,在金属风管软接处采用≥4mm2软线或铜编织带及时做好接地跨接。
5、风机口处加装防雨罩,后安装防护罩(钢板网)
伸缩温度补偿正确做法
屋面防雷线施工标准,规范做法
一定要保证屋面雨水天漏及侧排
一次成活的预埋进混凝土中,避免渗漏现象出现。
通气管出屋面钢套管高度不足60cm
屋面所有金属均需接地连接
屋面接线盒必须做防雨盖板
二、建立机电安装工程质量管理体系
明确质量目标
建立科学合理的人员结构
制定切实可行的质量策划方案
建立质量持续改进机制
机电工程质量保证措施
形成统一标准
形成持久考核办法
区域推动
集团推动
三、重复管理动作坚持PDCA管理办法
每月25日起各项目机电安装工程提交机电安装现场施工月进度质量报告,报告内容包含:
文字描述项目形象进度,
根据进度完成关键部位及关键工序施工技术交底(提供各种交底照片)
根据进度完成的各隐蔽验收记录(提供验收记录照片)
是否存在2018评分表内及机电专项检查的施工质量问题(附问题照片)
发现的机电安装质量问题是否及时整改(附整改照片)
现场临时用电安全检查问题照片及整改照片(同第5条)
过程质量控制
四、机电安装工程前期策划和创优做法
精品工程=前期策划
机电安装工程创优实施的细部做法
在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这些管道纵横交错,多的高达7~8层。布局是否合理美观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。
BIM技术的运用-深化设计
管综优化前:由于蓝图中多个专业管线标高相同,导致桥架和风管、空调水管多处标高冲突,间距不符合规范。部分风管排布不合理。
管综优化后:BIM利用管线碰撞检查功能,使得管综优化设计更加快速准确。
明确地下室消防投标单位有完成BIM设计的能力,完成设计方可进场。
地下车库,地下公共走道上部空间的布局
设备管道保温做工精细,布局精美,装饰;安装的高度统一布局与油漆色彩相得益彰,设备布置有序,排列整齐,整洁明亮。
管道井、电井:必须暗处明做不留死角,做到大小房间一个样明暗处处有亮点;管道井套管必须封堵,管道、桥架,母线穿墙,根部必须收口。
桥架封堵良好、排列整齐、竖直、安装到位、标识明确
管道、桥架、吊杆安装
吊杆套PC管做法
支架根部水泥小台,标准整齐
管道穿墙护口做法
配电柜、配电箱的细部做法
管道、设备、油漆颜色与标识
共用支架标识、专业颜色标识清晰、颜色鲜艳、标识醒目
五、机电安装工程竣工后期回访
主动解决业主问题=人过留名,雁过留声
了解工程使用情况,使用或生产后工程质量的变异。
听取各方面对工程质量和服务的意见。
了解所采用的新技术、新材料、新工艺或新设备的使用效果。
向业主提出保修期后的维护和使用等方面的建议和注意事项。
处理遗留问题。
0人已收藏
1人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
阅读下一篇
为什么外露可导电部分应与保护导体相连接,并不得串联连接?如题,该要求是电气安全规范的核心原则,其权威出处主要来自国际电工委员会IEC标准以及转化IEC标准的国家标准,下面仅举几例进行说明: 1 、《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022 第 8.4.4 条第 2 款规定, PE 线必须通过 PE 母排或 PE
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
回复 举报