为什么外露可导电部分应与保护导体相连接,并不得串联连接?

发布于:2025-10-29 10:13:29 来自:电气工程/电气工程施工

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

[复制转发]

如题,该要求是电气安全规范的核心原则,其权威出处主要来自国际电工委员会IEC标准以及转化IEC标准的国家标准,下面仅举几例进行说明:

1 、《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022 8.4.4 条第 2 款规定, PE 线必须通过 PE 母排或 PE 端子板连接 。其条文说明中明确说明,用电回路的保护接地导体要求按回路分别与保护接地导体(PE) 母排或端子板连接, 符合用电设备的接地导体不得串联连接的规定 ,也就是 避免当出现一回路PE线需要检修、松脱PE导线时,压接在同一端子上的其他回路PE线也将松脱,影响供电安全。

2 IEC60364-4-41 411.3.1.1 规定 Simultaneously accessible exposed-conductive-parts shall be connected to the same earthing system individually, in groups or collectively (可同时触及的外露可导电部分应单独地、成组地或共同地连接到同一个接地系统)。

3、《   建筑电气工程施工质量验收规范   》GB 50303-2015 第3.1.7条规定,   电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接 不得串联连接 ,连 接导体的材质、截面积应符合设计要求。 原为强条,重要性可见一斑!  


上述规定可以看出几个关键点:

单独连接: 每个外露可导电部分直接引一根保护接地导体接到主接地端子或保护接地导体干线,适用于功率较大的设备。
成组连接: 一组靠近的外露可导电部分可以先连接到一个公共点,再从该点引一根保护接地导体接到主接地端子或PE干线。适用于功率较小的用电设备,或成组用电设备。
共同连接: 所有外露可导电部分都接到同一个保护接地导体干线、母排。   适用于功率较小的用电设备。
同时,标准  明确禁止 将一个外露可导电部分连接到保护接地导体后,再从这个点引出导体去连接下一个外露可导电部分(即“串联”或“菊花链”连接)。
在国家标准图集《   建筑电气与智能化通用规范图示     24DX002-1给出图示,大家可以参考。
图1 TN-S系统
图2 TN-C-S系统