土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 解密:关于垫层你想知道的都在这里

解密:关于垫层你想知道的都在这里

发布于:2025-10-29 11:20:29 来自:建筑结构/混凝土结构

来源:鲁班结构院

|

作者:鲁班结构院

[复制转发]

关键笔记

混凝土构通用  

 

条文说明  

本条所 的素混凝土 构,   一般不包含地下室或其他地下结构的素混凝土垫层   ;素混凝土 垫层 的最低混凝土 度等 级应 根据 工程 实际 情况(包括地基的岩土力学性 能等)确定。  

小结:通规此条和垫层   无关   !! C20 不是制约垫层强度的依据!  

建筑地基基础设计规范  

8 2 扩展基础的构造,应符合下列规定:  

垫层的厚度不宜小于 70mm ,垫层混凝土强度等级不宜低于 C10  

小结:规范此条针对垫层,   理论上   C10 没问题!  

工业建筑防腐蚀设计标准  

 

小结:规范此条针对垫层,   弱腐蚀必须     C20   起步   !同时厚度 150mm  

工程应用  

?   根据地勘判断是否为弱腐蚀;  

?   若为弱腐蚀,垫层混凝土强度 C20, 厚度 150mm 起步!  

?   否则,常规垫层混凝土强度 C15, 厚度 100mm, 一般市场上商品混凝土 C15 起步!