3.3.1 消防配电布线
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.7条,消防配电线路的设计和敷设,应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。【图示3.3.1-1】(√)【图示3.3.1-2】(√)
★根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.10条,消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
★根据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第6.2.1条,室内干燥场所的线缆采用导管布线时,应符合下列规定:
第6.2.2条,室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:
第6.2.3条,建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:
3.3.2 消防应急照明系统配电
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.4条,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应满足人员安全疏散的要求,且不应小于表10.1.4的规定值。【图示3.3.2-1】(√)【图示3.3.2-2】(√)
表10.1.4 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间
★根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.4条,系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:
★根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.6.6条,在非火灾状态下,系统主电源断电后,系统的控制设计应符合下列规定:
3.3.3 消防设备配电
3.3.3.1 消防用电设备设置
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.5条,建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要。除三级消防用电负荷外,消防用电设备的备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内消防用电设备的持续用电要求。不同建筑的设计火灾延续时间不应小于表10.1.5的规定。【图示3.3.3-1】(√)
表10.1.5 不同建筑的设计火灾延续时间
★根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.9条,按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。消防配电设备应设置明显标志。【图示3.3.3-2】(√)【图示3.3.3-3】(X)
★根据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.3.7条,对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。【图示3.3.3-4】(√)
★根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第10.1.4条,火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。【图示3.3.3-5】(√)
★根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019第3.4.2条,交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。【图示3.3.3-6】(√)
3.3.3.2 主备电源切换
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.6条,除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。【图示3.3.3-7】(√)
3.3.3.3 配电箱防护等级及特殊附件
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.12条,可能处于潮湿环境内的消防电气设备,外壳的防尘与防水等级应符合下列规定:【图示3.3.3-8】(√)
★根据《消防设施通用规范》GB55036-2022第3.0.12条,消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,其性能应符合下列规定:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.72 万条内容 · 245 人订阅
阅读下一篇
电气系统消防验收(一)第三章 建筑电气消防系统和火灾自动报警系统验收 3.1 消防供电 3.1.1 消防电源 3.1.1.1 消防负荷等级 ★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.1条,建筑高度大于150m的工业与民用建筑的消防用电应符合下列规定: 应按特级负荷供电;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发