电气系统消防验收(一)

发布于:2025-10-29 11:16:29 来自:电气工程/防雷减灾

来源:机电人脉

[复制转发]

   

第三章 建筑电气消防系统和火灾自动报警系统验收
3.1 消防供电

3.1.1 消防电源

3.1.1.1 消防负荷等级
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.1条,建筑高度大于150m的工业与民用建筑的消防用电应符合下列规定:

  1. 应按特级负荷供电;
  2. 应急电源的消防供电回路应采用专用线路连接至专用母线段;
  3. 消防用电设备的供电电源干线应有两个路由。

★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.2条,除筒仓、散装粮食仓库及工作塔外,下列建筑的消防用电负荷等级不应低于一级:

  1. 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房;
  2. 建筑高度大于50m的丙类仓库;
  3. 一类高层民用建筑;
  4. 二层式、二层半式和多层式民用机场航站楼;
  5. Ⅰ类汽车库;
  6. 建筑面积大于5000m2且平时使用的人民防空工程;
  7. 地铁工程;
  8. 一、二类城市交通隧道。

★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.3条,下列建筑的消防用电负荷等级不应低于二级:

  1. 室外消防用水量大于30L/s的厂房;
  2. 室外消防用水量大于30L/s的仓库;
  3. 座位数大于1500个的电影院或剧场,座位数大于3000个的体育馆;
  4. 任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑;
  5. 省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑;
  6. 总建筑面积大于3000m2的地下、半地下商业设施;
  7. 民用机场航站楼;
  8. Ⅱ类、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库;
  9. 本条上述规定外的其他二类高层民用建筑;
  10. 本条上述规定外的室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
  11. 水利工程,水电工程;
  12. 三类城市交通隧道。【图示3.1.1-1】(√)
 

3.1.1.2 供电要求
★根据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第3.1.2条,一级用电负荷应由两个电源供电,并应符合下列规定:

  1. 当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏;
  2. 每个电源的容量应满足全部一级、特级用电负荷的供电要求。

★根据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第3.1.3条,特级用电负荷应由3个电源供电,并应符合下列规定:【图示3.1.1-2】(√)

  1. 3个电源应由满足一级负荷要求的两个电源和一个应急电源组成;
  2. 应急电源的容量应满足同时工作最大特级用电负荷的供电要求;
  3. 应急电源的切换时间,应满足特级用电负荷允许最短中断供电时间的要求;
  4. 应急电源的供电时间,应满足特级用电负荷最长持续运行时间的要求。
 

3.1.2 备用电源

3.1.2.1 柴油发电机房及储油设施设置情况
★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.5条,附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房,除应符合本规范第4.1.4条的规定外,尚应符合下列规定:
2. 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m3。油箱的通气管设置应满足防火要求,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。【图示3.1.2-1】(√)
3. 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等,不应穿过储油间。【图示3.1.2-5】(√)

★根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第6.1.12条,柴油发电机房接地与通信应符合下列规定:
2. 燃油系统的设备与管道应采取防静电接地措施;【图示3.1.2-4】(√)
3. 控制室与值班室应设通信电话,并应设消防专用电话分机。【图示3.1.2-6】(X)

★根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.11条,消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。【图示3.1.2-2】(√)【图示3.2-2】(√)【图示3.5.1-2】(√)

★根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条表3.2.5IV-8条,配电室、消防控制室、消防水泵房、自备柴油发电机房等发生火灾时仍需工作、值守区域不低于1.0lx。【图示3.1.2-2】(√)【图示3.2-2】(√)【图示3.5.1-2】(√)

★根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13条,布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:

5. 应设置火灾报警装置。【图示3.1.2-3】(√)

 

3.1.2.2 测试柴油发电机的功能
★根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.1.4条,消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。【图示3.1.2-7】(√)

 

3.2 变配电房
★根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.7.4条,电话分机或电话插孔的设置应符合下列规定:

  1. 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。【图示3.2-1】(√)【图示3.6.1-23】(√)

★根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.12条,燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
6. 油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。【图示3.2-3】(√)
7. 应设置火灾报警装置。【图示3.2-2】(√)

 

★根据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第2.0.3条,建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:
2. 地面或门槛应高出本层楼地面,其标高差值不应小于0.10m,设在地下层时不应小于0.15m;【图示3.2-4】(√)
3. 无关的管道和线路不得穿越;【图示3.2-5】(√)
4. 电气设备的正上方不应设置水管道;【图示3.2-6】(X)

 

★根据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第3.2.1条,变电所布置应符合下列规定:
2. 当成排布置的电气装置长度大于6m时,电气装置后面的通道应至少设置两个出口;当低压电气装置后面通道的两个出口之间距离大于15m时,尚应增加出口。【图示3.2-7】(√)【图示3.2-8】(X)【图示3.2-9】(X)

    


 
文章来源机电人脉,侵权请联系删除。